하자관련 질문/사례

로이유리 위치에 따른 하자관련

G 신근식 4 3,386 2019.02.15 16:43

1. 복층 및 3복층 유리에 로이코팅 위치에 따라 하자사항이 발생한다고 "주거와 업무시설 유리의 로이코팅 위치"에 명기되어 있는 내용을 보면 열파괴현상이 발생한다고 되어있는데 그런사례가 많이 발생하는지요.

2. 업무시설로 유리 종류가

  - THK28 : 6(로이)+16(Ar)+6(로이)

  - THK46.38 : 10.38(안전접합유리)+12(Ar)+6(로이)+12(Ar)+6(로이)로 시공도면에 표기되어 있는데

  도면대로 시공시 하자가 발생할것 같은데

  로이코팅을 어디에 배치하여야 하는지요

  설명에 의하면 외부로 부터 1,2,3,4,5,6일경우

  - 복층유리는 3 한면만 하고

  - 삼중복층유리는 2,5에 해야하는지요

 

Comments

M 관리자 2019.02.15 17:02
로이+로이의 구성이라면 외부측의 유리가 (반)강화유리여야 합니다.
해당 표기가 되어 있는지 확인해 보셔요.
G 신근식 2019.02.18 13:08
답변 주셔서 감사합니다
신규로 설치해야 하는 건물입니다
외부 유리를 반강화유리로 해야 하자를 줄이는 방법이군요
삼중 복층유리는 3,5로 되어 있는데 2,5로 위치를 변경하는 것이 하자를 줄이는 방법인가요
M 관리자 2019.02.18 13:28
일반적으로는 그러하지만, 유리는 그렇게 설계된 목적이 있을 것입니다.가시광선투과율,일사에너지투과율, 반사율, 열관류율 등...

그러므로 그 목적한 바를 이루면서 하자를 논해야  하므로, 그저 몇번 몇번 유리에  코팅이 되어야 한다는 것은 무의미할 뿐더러 위험합니다.

유리회사가 제시하는 시험성적서를 바탕으로 건축물의 목적에  부합하는지, 그에 따라  로이코팅이 적합하게  선택되었는지, 그리고 그 로이코팅의 위치에  따라 하자가능성은 없는지, 있다면 강화를 할 것이지, 못한다면 같은 목적을 이루면서  다른 위치에  코팅을 하는 방법이 있는 것인지...

이런 순서로 유리의 종류가 결정되어야 합니다.
G 신근식 2019.02.18 17:23
답변주셔서 감사합니다