아래 누수 크랙 글에, 추가사진 올려봅니다

하자관련 질문/사례

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

 

그러므로, 전혀 사례가 없는 하자를 제외한 모든 질문글에 답변을 드리지 않고, 24시간 후에 삭제할 예정입니다.

답글이 없고, 글이 삭제되어도 마음 상하시는 일이 없으시길 간곡히 부탁드립니다.

 

아래 누수 크랙 글에, 추가사진 올려봅니다

G 대수선 4 853 2022.09.13 17:54

오늘 아크릴퍼티를 사다가 작업해보았는데, 외부 에어컨배관이나  나사못? 이 박힌 부위 주변이 많아보였는데요.. 근데 육안상 크랙이 없는데  물이흘러내리는것처럼 보이는 부위도 있어 고민입니다.

 

혹시  옥상시트방수와 같은 공법으로, 외벽 시트방수란것도 있던데 효과가 있는지요? 아니면 지금처럼 최적의 크랙보수가 우선일지요. 늘 감사드립니다 

Comments

M 관리자 2022.09.13 19:26
시트방수는 사용이 불가하며, 비용이 되시면 전체적으로 무기계 프라이머를 칠한 후에, 아래 제품을 사다가 바르는 것이 최선같습니다. 물론 마감이 건전하면, 큰 구멍만 처리를 하고 지금의 균열을 그냥 두어도 문제는 없을 것 같긴 합니다.
https://shcnc.kr/product/%EB%AC%B4%EA%B8%B0%EC%A7%88%ED%83%84%EC%84%B1%EB%8F%84%EB%A7%89%EB%B0%A9%EC%88%98-%EC%94%A8%EC%B9%B4-%ED%83%91-%EC%94%B0-109-sikatop-seal-10922kg-set/35/

균열이 없는데 흐르는 물은 구멍 너머로 들어간 물이 겉으로 배어 나오는 중 같습니다.
G 대수선 2022.09.13 20:35
무기계 프라이머라면, 혹시 추천해주실만한 제품이 있으실지요?  배면쪽은 옆건물과 거의접해있는데요, 두겁을 옛날기와처럼  경사지게  만드는것이  배면쪽 방수에 이론적인? 이득이 있는지도 궁금합니다
M 관리자 2022.09.13 21:27
아래 제품을 사용하시면 되세요.
https://kor.sika.com/ko/construction/46904/70387/70479/sikalastic-u-primer.html

두겁을 경사지게 만드는 것은 지금 시점에서 아무런 물리적 이득이 없습니다.
G 대수선 2022.09.14 20:55
감사합니다 많은 도움이 되었습니다
Category