하자관련 질문/사례

아파트 에어컨 매립배관 연결하는 부분에서 유해가스 같은 것이 나옵니다

G 오호상 5 1,445 2022.09.04 05:30

안녕하세요,

 

10년된 아파트 이고 에어컨이 매립배관입니다.

 

마루쪽 바닥에 나와 있는 에어컨 매립배관 연결구에서 유해가스 같은것이 계속 나오고 있습니다.

 

일주일전 이사와서 에어컨은 아직 연결하지 않은 상태 입니다.

 

물빠지는 드레인호수에서 나는 냄새가 아니고요. (호수끝에 트랩도 설치했고, 냄새 맡아보면 아닙니다)

 

매립배관 과 실외기 전원 연결하는 사각 공구리의 틈에서 유해가스가 나오네요.

 

매캐하고,  오래된 지하실 냄새, 또는 암내 같이 느껴지는 냄새 입니다.

 

덮어도 보고, 패드 덮고 실리콘을 쏴도 계속 올라 와서 고통 받고 있는데요.

 

매립배관을 안쓰기로 결정하고, 연결구를 시멘트로 발라 버리고 마루로 처리할까 하는데.

 

해결 방법이 될런지 문의를 드립니다.

 

혹시 저와 비슷한 경험이 있으신 분들이 있으시다면,  작은 팁이라도 좋으니 꼭 댓글을 부탁 드리겠습니다.

 

너무 간절하게 경험자의 조언이 필요한 상황 입니다.

 

 


Comments

M 관리자 2022.09.05 00:56
아마도 오랜 시간동안 배관의 결로가 그 속에서 곰팡이를 다량으로 유발하고 있는 것으로 보입니다. 그 물 자체가 부패한 것일 수도 있고요.
시멘트로 막는 것은 좋으나, 최소한 그 매립배관을 제거할 수만 있으면 더 나을 것 같습니다.
그러면 매립도 완전히 막을 수 있고, 깊숙히 밀어 넣는 것도 가능하기 때문입니다.
G 오호상 2022.09.05 02:44
관리자님.

소중한 답글 너무도 감사합니다.

깊이 참고하도록 하겠습니다.

감사합니다.
M 관리자 2022.09.05 10:33
감사합니다.
G 오호상 2022.09.08 08:37
냄새 이슈는 해결이 되었습니다.
혹시 저와 같은 문제로 고생하시는 분들이 있으실까봐 솔루션을 남겨 놓습니다.

냄새의 원인은 매립배관이 드나드는  주름관 (CD관 - 세탁기의 주름호수 같이 생긴것) 에서
냄새가 스며나오는  것이었습니다. 

동파이프 감싸고 있는 안전재? 가 곰팡이가 나면서 냄새를 유발했던 것 같습니다.

매립배관을 빼 버리고, 연결구를 완전히 막아 버렸습니다.

특이한 점은 거실베란다 하부 창틀에 냄새가 강하게 베어있어서, 탈취 작업을 하였습니다.

동일 문제로 고민하시는 분들에게 작은 도움이 될까 하여 글 남겨 놓습니다.
M 관리자 2022.09.08 21:49
알려주셔서 감사합니다.~