하자관련 질문/사례

비드법 단연재

G 황군차차 5 1,038 2022.08.09 21:33
금번장마로 비드법 2호 (회색) 미장 롱브릭으로  마감한 외벽에 수분이 많이 흡수됐는지 비드법  단열재가 수분을 먹은거 같네요

상황설명이 너무길어 궁금한점 여쭙겠습니다

롱브릭이나 줄눈이 수분흡수 하는건 알고 있는데 안쪽 매쉬미장도 수분을 흡수하나요?? 미장으로 마감하고 그위에 외장재를 붙인건데 단열재가 수분을 흡수한게 이해가 안가서 여쭤봅니다

예전 관리자님 글을보면 비드법단열재가 수분을 흡수하면 30%

습기를 흡수하면 70% 단열성이 급격하게 떨어진다고 써놓은 글을 봤는데 한번이라도 수분이나 습기를 흡수하면 영구적으로 단열성이 떨어진다는 말씀일까요 아니면 수분이나 습기를 흡수하면 떨어지나 마르면 복구된다는 말일까요??

Comments

M 관리자 2022.08.10 11:30
수분을 많이 흡수했는지의 여부를 어떻게 판단하셨는지 궁금합니다.

비드법단열재는 완전 흡수 (공극에 가능한 만큼 물이 메운 상태)일 경우 단열성능의 하락은 50%로 보고 있습니다.
G 황군차차 2022.08.10 12:34
필로티 안쪽 창호 윗부분 롱브릭 매지 사이에서 물이 똑똑 떨어지네요
물이 들어올수 없는 안쪽인데 외부쪽에서 흡수된 수분이 단열재를 타고 들어왔다고 판단될수 밖에 없는 구조여서요
필로티 천정은 페인트 마감인데 군데군데 물자국이 있고요
외벽이라 마르면 괜찮은건지 아니면 성능이 한번 젖은거라 성능이 저하되는건지 콘크리트구조 비드법  2호 80t  매쉬미장 롱브릭마감 인데 원래는 수분을 흡수하지 않는게 정상적이라 수리를 해야하는건지 아니면 많은비에는 수분을 흡수하는게 어쩔수없는 거라 비가 많이 올때마다 반복이 되고 추후 문제사항이 되지는 않는지 궁금합니다
G 황군차차 2022.08.10 12:37
보시는 필로티 안쪽 창호 위 외장재 매지 사이에서 물이 똑똑 떨어집니다
G 황군차차 2022.08.10 12:39
공사가 끝난지는 1년이 지났고 필로티 천정은 비드법 2호 100t 매쉬미장 페인트마감되어있습니다 사진은 전사진이고요
M 관리자 2022.08.10 13:21
그럼.. 단열재가 물을 먹었다기 보다는.. 어딘가에서 누수가 되고 있는데, 그게 구조체와 단열재 사이의 틈새로 흘러 내려가고 있는 것 같습니다.