하자관련 질문/사례

옥상우수관 상태입니다

G 최은영 15 2,235 2022.07.28 08:14

유가뚜껑을 열어보니 저렇게 되어있는데요 파손이 된거같은데 누수는 아래층으로 되고있지는 않습니다..  옥상마감은 석재타일이구요 ... 이거 이대로 둘수는 앖을거같고 관 내부 깨진곳 방수를 하면 괜찮을까요 옥상테라스쪽 방수층 도면 같이첨부합니다

Comments

10 잡자재 2022.07.28 09:57
해당부위를 깨끗하게 닦은 후에 면을 정리하고 부틸테이프로 내부에서 붙여주시면 되세요.
만약 단열재 하부에 이중배수를 하셨다면 방수를 하지 않아도 되니 확인해보시기 바랍니다.
G 건달 2022.07.29 09:44
옥상 방수층과 상부 석재마감 사이의 물이 나오라고 뚫어 놓은 것으로 보입니다. 주변에 전문가에게 육안 점검 받으시고, 막는 것은 신중하게 판단하세요.
G 최은영 2022.07.29 12:21
일부러 우수관에 구멍을 뚫은 경우도 있나요? 복층테라스라 아래두개 위에두개 총 네개인데 4개관 모두 깨짐이있긴합니다 그래도 빗물이내려가는관에 구멍이있으면 물이 새어들어갈거같아서 걱정입니다
M 관리자 2022.07.29 15:12
지금 단면의 구성과 현장의 구성이 동일한가요?
G 최은영 2022.07.29 15:48
유가주변을 깨보니 석재타일아래 몰탈아래 단열재가 보입니다 그 밑은 정확히는모르겠으나 도면대로 시공했다고하십니다 패시브하우스로 2012년에 지었습니다
G 최은영 2022.07.29 15:50
석재타일위에 나무데크와 화단이있었으나 지금은모구 철거된상태이고 물매가좋지않아 타일덧방도 생각중입니다
M 관리자 2022.07.29 15:58
그럼 지금의 배수관 구멍은 그냥 두어도 상관없고, 오히려 막으면 안될 수도 있습니다.
방수층이 맨 하부에 있기에, 마감재 사이로 들어간 물을 빼내는 배수구가 필요한데, 지금처럼 처리를 한 것 같습니다.
배수관 주변으로 누수가 없다면 그냥 두시면 될 것 같습니다.
G 최은영 2022.07.29 16:16
복층테라스중에 아래쪽 테라스는 유리지붕을 해서 지금은 건식으로쓰고있는데 그래도 유리사이로 흐르는 빗물이 배수가되긴합니다 그 배수관 아래서 누수가 생겨서 다 열어보게된 상황인데요 옥상아래층은 누수가없고 건식으로쓰는 테라스아래층엔 누수가있고 방수하시는분들이오셔서 다 방수실리콘을 쏴놓고 가셨는데 ㅜ 다시 뜯어야할까요
M 관리자 2022.07.29 17:02
네. 도면 대로 라면, 뜯는 것이 맞습니다. ㅠ
G 최은영 2022.07.30 08:44
답변 정말 감사합니다..방수층이 단열재 아래에있다보니 사이에스며든 물의 배수가 문제이군요 그런데 이렇다면 아래쪽에도 배수가되도록 뭔가 조치를 취했어야하는게아닌가 싶네요 뜯는거는 뭐 실리콘이니 다시뜯으면되지만 저사이로 배수가 되긴할지 ㅜㅜ
M 관리자 2022.07.30 18:19
아마도 몇년 전까지만 해도 전용 배수구 제품이 없었습니다. 그래서 이런 식으로의 처리를 한 곳이 있었습니다.
올려 주신 사진에서 구멍 아래로 보이는 오염의 흔적으로 볼 때 물은 빠지고 있는 상태로 보입니다. 너무 걱정하지 않으셔도 괜찮습니다.
G 최은영 2022.08.07 08:51
몇일전 땜빵한 실리콘일부를 뜯었습니다 그랬더니 갇혀있던 물이 처음엔 콸콸나오고 조금씩흐르고있는데요 구멍이꽤커서 내시경카메라를 넣어서 살펴보니 제 손가락 두개정도 들어가지고 단열재도 보이고 그런상태입니다 근데 도면대로라면 석재타일아래 몰탈있고 그아래 무근100t가 있다고되있는데 아무리봐도 20 부침몰탈 바로아래 단열재가 있는거같습니다 그래도 저부분은 뚫어서 물이흐르게하는게 맞는거지요? 한관에 두세곳 깨져있었는데 현재는 일단 한구멍만 다시뚫어놨습니다
G 최은영 2022.08.07 08:52
사진 더첨부합니다
G 최은영 2022.08.07 08:55
이거는 유가부분깼을때 단열재가 바로보이는 사진입니다
M 관리자 2022.08.07 22:28
네 적절히 조치를 하신 것 같습니다.
이대로 두시면 되세요.