하자관련 질문/사례

벽걸이 에어컨 배관 결로 질문.

G 맛맛둥이 9 4,336 2022.07.20 22:23

안녕하세요. 에어컨 배관에서 결로+누수가 나서 

 

기사님이 오셔서 단열재를 뜯고 다시 고무단열재+ 흰색테이핑 단열재로 2번 해주셨는데, 

 

에어컨을 킨지 2시간만에 또 결로가 생겨서 질문드립니다.  

 

기사님도 10년 시공하셨는데도 이런 케이스를 본적이 없다고 하시네요.

 

다시 와주신다고 하시는데, 원인을 알수 없어 질문드립니다.

 

4층에서 벽을뚫고 옥상에 실외기가 있습니다.

Comments

M 관리자 2022.07.20 22:29
배수관이 중간에 연결이 되지 않은 듯 보이며, 외부에서의 누수는 아닌 것으로 보입니다.
다시 오셔서 정리를 해주시면 될 것 같습니다.
G 맛맛둥이 2022.07.20 23:36
배수관 이음새부분은 벽걸이 에어컨 바로 옆에있어서 꽉 잠그고, 벽 구멍 안에는 이음새부분이 없어요..
결로가 생기는부분은 냉매 가스파이프쪽인데 .
왜 벽구멍 안에서만 그러는지 ㅠㅠ
M 관리자 2022.07.21 08:09
아 그럼 결로가 맞네요. 죄송합니다.
보양테잎 안의 단열재가 벌어져 있을 가능성이 높은데 다시 작업 하시는 분이 살펴 보시는 수 밖에 없을 것 같습니다.
그리고 단열이 잘 되어 있어도 온도가 낮아 결로가 생길 수도 있는데, 그건 해결이 어려울 수도 있습니다.
G 맛맛둥이 2022.07.21 09:54
건물이 오래돼서 밖에서 열을 너무받아서 온도차이로 인한 결로로 추측중인데, 벽두께가 35cm정도인데,

벽구멍을 좀 넓게뚫어서 pvc파이프을 넣으면 결로에 좋을까요??
10 잡자재 2022.07.21 10:01
열을 받아서라기보다 외부의 습한공기가 배관 표면에 닿아서 생기는 현상입니다.
혹은 실외기까지의 거리가 먼 경우 진공작업 후에 냉매를 충진해줘야하는대 에어포지로 작업한 경우 냉매가 부족하면 배관의 온도가 현저하게 낮아져 결로 및 성에가 낄 수 있습니다.
G 맛맛둥이 2022.07.21 10:17
답변 감사합니다. 바로위층 옥상에 실외기가있고, 바깥

구멍쪽은 사진에서처럼 실리콘으로 막았는데도 결로가 계속 생기는데, 어떻게 시공해야할까요..

기사분께 에어퍼지말고 진공작업으로 해달라고 요청해야하나요?
10 잡자재 2022.07.21 10:38
네 단열에 문제가 없다면 냉매를 모두 날리고 진공작업 후 정량을 넣어야합니다. 다만 작업이 어떻게 진행되었는지 제가 모르기에 단열의 문제일지 아닌지는 판단하기 어렵습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
G 맛맛둥이 2022.07.21 11:05
감사합니다. 기사님께 진공작업 요청드렸고,

궁금한게 진공작업을 안했더하더라도 벽안 배관에서만

결로현상이 일어날수있는건가요.?
10 잡자재 2022.07.21 11:25
보통 단열이 불가능한 실외기의 서비스밸브쪽에서 성에가 맺힙니다. 에어컨을 작동시킨 상태에서 실외기의 서비스밸브쪽을 확인해보시고 성에가 없다면 단열의 문제이니 고무발포 10T이상으로 단열을 요청하시는게 현재의 최선인 것 같습니다