하자관련 질문/사례

아파트 스프링쿨러 하자 관련 문의

G LOODY 3 737 2022.05.15 20:43

안녕하세요. 

아파트 스프링쿨러 헤드 탈락에 대한 하자 보수 방법 문의 드립니다. 

 

 5년차 신축 아파트입니다. 

올해 집의 스프링쿨러 헤드가 탈락하여 누수가 발생했습니다. 

관리소에서 확인하니, 

아파트 입주하고 1년도 되지 않아 동일한 원인으로 2차례 스프링 쿨러 헤드가 탈락하는 하자가 발생했고, 

감압변 공사가 진행된 것 같습니다. 

그러나 그 후로도 매년 최소 1건이상의 스프링쿨러 헤드가 탈락하는 하자가 계속 발생해왔습니다.

 

건설사에서는 원인 불명의 하자로 원한다면 집안 전체 스프링쿨러 헤드를 전부 교체해주는 것을 이야기 하고 있는데, 그게 최선의 방법인지 궁금합니다. 

 


Comments

10 잡자재 2022.05.16 08:24
감압변은 동압에 대응하지만 정압을 줄여주지는 못합니다.
펌프의 압력을 조절해주어야 하는대 이미 했을 것입니다.
제가 시공사라면 스프링쿨러 헤드를 전부 교체하기 전에 압력계를 설치하여 펌프가 이상 작동하지는 않는지 먼저 확인해 볼 것 같습니다.(이것도 이미 했을 수 있습니다.)
1 황금거북이 2022.05.16 11:40
헤드가 탈락되었다는 것은 수압을 이기지 못했다는 이야기 인데요,
스프링쿨러 메인배관과 헤드는 암수나사 결합방식으로 되어있어 웬만한 압력에는 탈락현상이 발생하지 않습니다.
윗 분 말씀대로 이런저런 장치를 하고도고 그런 현상이 계속된다고 하면 아마 메인배관 암나사가 잘못되지 않았나 하는 생각이 듭니다.
G LOODY 2022.05.17 05:45
바쁜 시간 쪼개서 답변 주셔서 감사합니다.