하자관련 질문/사례

상가주택 크랙이 걱정스러워서 문의드립니다.

G 이순 1 2,971 2018.10.15 20:52
게시판을 잘못올려 다시 올립니다. --;;;

현 건물상태 사진으로 첨부했습니다.

지하1층, 지상 3층이구요. 건축물대장에 주구조 : 철근콘크리트조 라고 써있습니다.

건축도면은 1,2층을 첨부했고요. 3층은 2층과 동일합니다.

1995년 준공이구요. 옹벽이라고 알고있습니다.

사진은 복도벽을 접사해서 찍은것이고, 심한 부분 위주로 찍었어요.

옹벽이라고 함은 거푸집을 대고 콘크리트를 들이붓는것으로 알고 있는데, 크랙이 심한 부분 사진을

보면 내부에 세로로 2mm정도 아주 일정한 틈을 가지고 있어요. 이해가 안가더라구요...

저 크랙부분이 단순히 미장 크랙인지, 내력벽 크랙인지 모르겠어요.

내력벽 크랙이면... 구조진단 받을정도 인가요..? ㅠㅠ

현재 건물상태가 걱정스러워서 문의드립니다 !!

Comments

M 관리자 2018.10.15 23:17
미장 표면을 뜯어 내고 봐야 겠습니다.
수직의 좁은 폭 균열은 당장 구조체에 큰 무리로 이어지지는 않습니다만, 조만간 구조전문가의 진단 (이게 구조진단을 말하는 것은 아닙니다.)을 받아야 할 것 같습니다.
알음알음 구조기술사를 찾으셔서 출장비를 지불하고 현장에서 육안진단을 받으셔요.
-------------------------
위험한 균열은 대게의 경우 사선방향으로 생깁니다.