하자관련 질문/사례

유리에 균열이 발생하여 문의 드립니다.

G 유리 6 3,173 2018.10.04 16:20
건축한지 1년  된 건물입니다.  5.6.7 을 사용중에 있습니다.
유리 28T 로이투명 유리를 사용하였고 필름지가 부탁된 상태입니다.

유리 에서 균열이 발생 하였습니다. 현재 확인한 갯수는 6장 입니다.
외부에서 충격을 가할 수 있는 여건은 아닙니다.

유리쪽에는 인테리어를 하면서 가벽이 세워진 상태입니다.

어떤 이유로 유리 파손이 발생하는지 . 확인하고 싶습니다.

인테리어회사와 시공사 와 분쟁이 발생할 것으로 예상되고

중간에 있는 비전문가인 저희들만 고생을 하고 있씁니다

도와주세요

Comments

M 관리자 2018.10.04 16:54
1. 인테리어에서 붙이 가림막이 검정색인가요?
2. 외력이 없었다는 것은 어떤 것을 근거로 말씀하시는 것인가요?
G 유리 2018.10.04 17:15
2. 외력이 없었다는 것은 어떤 것을 근거로 말씀하시는 것인가요?
->인테리어 후에 내. 외부에서 충격을 가할 수 있는 상황이 아닙니다. 가벽이 세워진 상황이라 사람의 접근이 내부에서는 불가능하고 외부역시 5.6.7 ㅡ층이기 때문에 불가능하다 보시면 됩니다.
1. 인테리어에서 붙힌 가림막이 검정색인가요?
->네 완전히 불투명의 검정은 아니지만 검정색 입니다.
M 관리자 2018.10.04 17:21
지금의 정보로는 반반인데요.
검정색이 유리의 온도를 올린 것이 원인일 수도 있겠으나.. 통상 자파의 경우 모서리부터 깨지거든요.
지금 올려 주신 사진 중에 맨 위의 사진처럼 중간부터 시작된 것은 외력이 작용했을 때의 모습입니다.
이 외력이라는 것이 유리 표면을 꼭 무언가로 치거나, 부딛친 것 뿐만 아니라.. 프레임에 가해지는 비정상적인 외력도 그러 합니다.
그러므로 지금의 정보로 제가 명확히 말씀드리기는 어려워 보입니다.
G 찬슬림 2018.10.04 23:18
유리관련일을 하다 보니..
열파나 자파로 인한 파손 패턴은 절대 아니고 외부충격으로 인한 파손입니다
인테리어 공사중 가벽을 세우기 위한 각목이나 mdf고정을 위한 타카핀이 관통한 듯 보이고
파손유리 교환 비용이 적지 않을 것 이므로 파손 부위를 뜯어 보시면 확실할 것입니다
1 홍도영 2018.10.07 07:49
맨 마지막 사진에서 유리뒤에 천막처럼 검은색으로 되어 있는게 임시적인 것인지 아니면 항상 그렇게 있는 것인지.....
M 관리자 2018.10.07 21:22
그 천막이.. 인테리어공사를 위해 쳐 놓은 막인 것 같습니다.