한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
하자관련 질문/사례
이중창 로이 복층 유리 관련
G
0000
3
3,469
2018.09.28 18:06
아파트 발코니 이중창 기준입니다.
내부에서 외부순으로 유리 순서가 현재
그린+로이(내부) 그린+투명(외부) 이렇게 되어 있습니다.
제 생각에는 로이+그린(내부) 투명+그린(외부) 일 것 같아서요.
어떻게 배치 되는것이 효율적인지 궁금 합니다. 그리고 그 이유에
대해서도 알려 주시면 감사하겠습니다.
출력
Comments
M
관리자
2018.10.02 00:48
통상 유리는 외부면 부터의 순서로 적습니다. 이 글도 같습니다.
이론과 실제가 다른데요.
이론적으로는 말씀하신 순서가 옳습니다.
그러나, 이중창은 기밀성능이 좋지 못해서, [투명+투명, 투명+로이]로 할 경우, 창과 창사이에 결로현상이 두드러지게 됩니다. (창과 창사이의 온도가 더 내려가므로...)
그러므로 대부분의 이중창 회사는 [투명+로이, 투명+투명]으로 시공을 하고 있습니다.
아래 글에 자세한 설명이 있습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2887
통상 유리는 외부면 부터의 순서로 적습니다. 이 글도 같습니다. 이론과 실제가 다른데요. 이론적으로는 말씀하신 순서가 옳습니다. 그러나, 이중창은 기밀성능이 좋지 못해서, [투명+투명, 투명+로이]로 할 경우, 창과 창사이에 결로현상이 두드러지게 됩니다. (창과 창사이의 온도가 더 내려가므로...) 그러므로 대부분의 이중창 회사는 [투명+로이, 투명+투명]으로 시공을 하고 있습니다. 아래 글에 자세한 설명이 있습니다. http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2887
G
0000
2018.10.02 22:44
답변 정말 감사합니다. 사실 창호 대리점 회사를 최근에 들어갔는데 전부 로이코팅 위치가 2번면 즉 외부에 코팅된 제품으로 설치 하더라구요 이곳에서 공부하다가 도저히 아닌것같아서 확답을 받고 싶었습니다. 이제 막 들어간 신입인데 건의해도 돌까요 ㅎ
답변 정말 감사합니다. 사실 창호 대리점 회사를 최근에 들어갔는데 전부 로이코팅 위치가 2번면 즉 외부에 코팅된 제품으로 설치 하더라구요 이곳에서 공부하다가 도저히 아닌것같아서 확답을 받고 싶었습니다. 이제 막 들어간 신입인데 건의해도 돌까요 ㅎ
M
관리자
2018.10.02 22:54
네. 2번면은 업무시설용 유리의 구성입니다.
네. 2번면은 업무시설용 유리의 구성입니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
이론과 실제가 다른데요.
이론적으로는 말씀하신 순서가 옳습니다.
그러나, 이중창은 기밀성능이 좋지 못해서, [투명+투명, 투명+로이]로 할 경우, 창과 창사이에 결로현상이 두드러지게 됩니다. (창과 창사이의 온도가 더 내려가므로...)
그러므로 대부분의 이중창 회사는 [투명+로이, 투명+투명]으로 시공을 하고 있습니다.
아래 글에 자세한 설명이 있습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2887