하자관련 질문/사례

창틀 시공 후 누수 사례

 

 

21년 4월 빌라 리모델링 공사를 했습니다 

2003년 시공된 빌라 4층 건물에 4층 입니다 

장마전 후로 창틀 및 창호에서 누수가 발생되었습니다 

창호공사 업체 하자 방문후 본인들 책임은 아니고 

옥상 방수 외 외벽방수 문제 인거 같다고 합니다 

어제는 비도 오지 않는데 이렇게 물이 떨어지고 있습니다 

어떻게 해야 하는지요?

 

Comments

M 관리자 2021.12.10 22:09
일단 창문 주변의 외부 모습을 봐야 실마리를 풀 수 있을 것 같습니다.
창문 위쪽의 상태를 알 수 있는 사진 몇 장 올려 주실 수 있으실까요?
G 고영선 2021.12.13 11:02
현재 외부창은 이사진 뿐이라 올려드립니다
M 관리자 2021.12.13 13:09
외단열미장마감이네요.
그럼 지금 보이는 창 상부의 붉은 색 마감재와 외벽 사이에서의 누수일 가능성이 높아 보입니다.