하자관련 질문/사례

4035XX2675짜리 샷시 처짐 질문입니다.

G 이영균 3 1,101 2021.11.19 12:11

안녕하십니까.

저는 용역알바로 다니다 이러고 저러다 아파트 현장에서만 샷시 설치를 8개월내내 하다가

처음 주택일을 해보게 되었습니다. 아직 설치나 조금 할 줄 아는 초보입니다.

아래의 하자가 너무 신경쓰여서 여기저기 찾아보다가 이 사이트를 알게 되었습니다.

 

첫날 상부 픽스창과 이중창을 합쳐서 같이 올려놓는다는 것 자체가 처음 해본 일이지만

실리콘과 피스로 이를 붙여놓고 프레임을 설치완료했습니다.

두번째로 다시 방문한 어제, 원래 제가 창이랑 유리까지 달기로 했었는데, 공장에서 직접 창과 유리 설치를 끝냈다고 합니다. 할 게 없네 하면서 구경하다보니 베란다창이 가운데가 5mm내려갔습니다.

칼브럭으로 올리면 되지 않을까싶어서 시도해봤으나 상부 픽스창의 하부프레임이 따라와주질 않습니다.

 

조언을 좀 받을 수 있을까요? 

 

 

KakaoTalk_20211119_114112883.jpg

4035X2675

이중창과 상부 픽스창 합친 크기입니다.

4번과 2번 대판은 움직이지 않게 고정해달라고 합니다.

 

 

Comments

M 관리자 2021.11.19 13:48
안녕하세요.
이 것은 창호의 나누는 형태의 오류인데요.
상부 유리 무게가 있는데. 하부가 하나로 되어져 있어서 처진 탓입니다.
이 것을 복구하는 방법은 사실상 없습니다. 억지로 들어 올리더라도 다시 쳐지게 될 거여요. 알루미늄과는 다르게 PVC는 상부픽스, 하부 슬라이딩이 어렵습니다. 만약 꼭 필요하다면 상부가 사진처럼 두 개로 나뉘어 진 형식이 아닌, 하나의 픽스창이어야 하는데.. 그렇다고 하더라도 2.4미터를 넘기는 어렵습니다.
G 이영균 2021.11.19 14:58
알려주셔서 감사합니다.
M 관리자 2021.11.19 22:08
감사합니다.