오피스텔원룸 꼭대기층 기계소음

하자관련 질문/사례

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

 

그러므로, 전혀 사례가 없는 하자를 제외한 모든 질문글에 답변을 드리지 않고, 24시간 후에 삭제할 예정입니다.

답글이 없고, 글이 삭제되어도 마음 상하시는 일이 없으시길 간곡히 부탁드립니다.

 

오피스텔원룸 꼭대기층 기계소음

 

(동영상 소리 들어주세요!)

안녕하세요 2013년에 지어진오피스텔원룸 꼭대기층 살고있는 사람 입니다 

사아아악덜컹 하는 소리와 중간에 기계끼리 부딪치는소리? 로 이사온 3개월내내 고생하고 있어요

 

관리사무소에서도 무슨 기계인지 모르겠다고 하고, 다른 호실에서는 소음으로 민원넣은적이 없다고 하네요. 집 주인분도 전세입자는 한번도 그런말 한 적 없다고..제 호실에만 들리나봐요

 

제 호실 옆에 이게 있는데 이거때문일까요?(사진참조)

아니면 화장실천장에 하얀색뚜껑?이 있는데 안에 배관같은게 문제가 있는걸까요?(뚜껑 안 열어봐서 안에 뭐가 있는진 모르겠습니다.)

벽에 귀를대면 더 크게 들리고, 벽4면에 귀대면 전부 진동처럼 들려요

 정말 잠을 편히 잘 수가 없습니다ㅠ


Comments

G 김소영 2021.11.16 15:07
동영상 보이시나요??
안들리시면 다시 첨부 할게요^^
M 관리자 2021.11.16 15:22
안녕하세요..
영상 확인하였습니다.
엘리베이터와는 거리가 제법 되나요?
G 김소영 2021.11.16 15:31
네. 엘리베이터와는 거리가 꽤 있습니다
어떤 소리로 추정 되실까요?
M 관리자 2021.11.16 15:34
사진에 보이는 문을 열고 사진을 한 장 부탁드릴게요..
이 소리가 겨울이 시작되고 났다면, 난방배관의 팽창소리일 수 있고, 만약 그렇지 않다면 추정의 범위가 너무 넓어서 딱히 무어라 말씀을 드리긴 어렵습니다.
G 김소영 2021.11.16 15:36
넵 퇴근하고 사진첨부 하겠습니다. 겨울전에도 소리가 났긴했는데 겨울되고 살짝 더 심해진 것 같습니다
제 예상에는 다른호실에서 온수틀면 나는 소리 인 것 같은데, 그럴 가능성은 없는건가요??
M 관리자 2021.11.16 15:38
그럴 수도 있습니다. 다만 그럴 경우 해결의 방법이 거의 없습니다.
나머지는 사진이 올라오면 말씀드리겠습니다.
G 김소영 2021.11.16 15:57
문 열면 이렇게 생겼고
G 김소영 2021.11.16 15:58
내부입니다
추측하기로는 주로 사람들이 씻는시간에 소음이 나는것 같습니다
M 관리자 2021.11.16 16:01
네. 이건 전기배선이네요.. 이 것과 소음은 무관합니다.

다른 집에서 온수 혹은 냉수를 사용할 때, 이런 소리가 난다면.. 수격소리일 텐데요.

해결의 실마리는...
관리실에 이야기해서 수압을 조금이라도 낮추어 봐달라고 하시는 방법 : 이 방법이 그나마 해결될 수 있는데.. 수압을 무작정 낮출 수는 없으므로.. 낮추더라도 소음이 해결되지 않을 수도 있습니다.
G 김소영 2021.11.16 16:21
그럼 혹시 사진 옆에있는 유수검지장치실과 관련 있을까요…??
M 관리자 2021.11.16 16:31
그건 상관없습니다.
G 김소영 2021.11.16 16:35
집에와서 실험하고 있는데 물 틀때마다 소리가 나요!
물 펌프 문제라고 관리사무소에 말씀드리면 되겠죠?
M 관리자 2021.11.16 16:35
네.. 그렇습니다. 수압과 관련된 부분입니다.
G 김소영 2021.11.22 13:19
안녕하세요!
가압펌프?때문인걸로 결론이 났습니다.
위층에 가압펌프기계가 있어서 바닥,벽을타고 저희집까지 진동이 전달되는 소리였어요
방법이 무소음가압펌프로 교체하는 방법밖에 없다고 하는데 150만원이나 들어서 집주인분이 안해주신다고 하네요.

혹시 가압펌프 소음 줄일 수 있는방법이 교체말곤 없는걸까요?ㅠㅠ
M 관리자 2021.11.22 13:50
이 게시판에 "가압펌프 소음"으로 검색을 하시면 꽤 다양한 글이 있는데요..
펌프 기기의 진동 음이 전달되는 것이므로, 펌프의 받침대 다리가 완충제 없이 바닥에 고정되어 있거나 한다면.. 어느 정도는 해결 가능합니다.
G 김소영 2021.11.22 13:58
감사합니다!
혹시 해결 방법좀 알려주실 수 있을까요?
M 관리자 2021.11.22 14:02
네.. 말씀드린 것 처럼.. 이 게시판에서 "가압펌프 소음"이라고 검색을 하시면 다른 사례에서 어떻게 해결을 했는지를 보실 수 있으세요.

대충 아래와 같은 글입니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=12284
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=3284