하자관련 질문/사례

복층유리 제조 품질이 만족스럽지 않습니다.

G 한찬규 4 1,058 2021.11.11 15:44

안녕하세요. 고층 커튼월 아파트에 살고 있습니다.

 

지어진지 10년이 넘다 보니 복층유리에 습기가 차고 얼룩이 많이 생겨 저번주에 복층 유리 4장 교체를 하였습니다. 대략 1장당 2m * 2m 정도 사이즈 입니다.

 

한*글라스 협력 업체에서 듀*라이트 28mm 로이 유리로 교체하였습니다(밖 6mm 반강화 / 스페이서 14mm / 안 8mm 반강화 / 아르곤 충진 입니다. ).

 

50층이 넘는 곳이다 보니 곤돌라를 이용하여 집안과 밖에서 같이 시공하였습니다.

 

시공 자체는 마음에 들었으나 제작된 로이 유리 자체에 하자가 있어 문의드립니다.

 

FirstWorld_livingroom_glass_0.jpg

 

FirstWorld_livingroom_glass_0_1.jpg

 

 

1. 첫번째 로이 유리입니다. 밖에서 부터 3번면에 해당 사진과 같은 오염이 3~4 군데 정도 있습니다.

   이 부분은 시공 후 바로 시공팀과 발견하여 교체 하기로 하였습니다.

 

 

 

FirstWorld_livingroom_glass_1.jpg

 

FirstWorld_livingroom_glass_2.jpg

 

FirstWorld_livingroom_glass_3.jpg

 

FirstWorld_livingroom_glass_4.jpg

 

FirstWorld_livingroom_glass_5.jpg

 

FirstWorld_livingroom_glass_6.jpg

 

 

2. 2번과 3번 로이 유리입니다. 사진과 같이 밖에서 부터 3번면에 롤로 자국 같은 오염이 동일한 높이에 가로로 발견이 됩니다. 해당 부분은 시공 이틀후에 발견하였습니다. 3번면에 오염이 있다보니 닦아 낼수도 없을 뿐더러 계속 신경이 쓰이는 부분입니다.

 

 

FirstWorld_livingroom_glass_Dot_1.jpg

 

FirstWorld_livingroom_glass_Dot_2.jpg

 

FirstWorld_livingroom_glass_Dot_3.jpg

 

 

3. 교체한 4장의 유리에서 공통적으로 해당 버블 같은 것이 보입니다(거의 모두 3번면에서 발견이 됩니다). 반강화 유리라서 열처리 과정중에 생긴 것인지 혹은 한*글라스에서 판유리 공급 시점 부터 생긴 것인지 모르겠습니다. 1개의 유리당 해당 버블 같은 것이 10개씩 정도 보입니다.

 

 

시공 업체에서는 건축 유리는 3미터 밖에서 밝은날 유리를 바라 봤을때 크게 눈에 띄는 오염이나 스크레치가 아니면 하자가 아니라고 하는데 맞는 말인지요?

1번 유리처럼 아주 눈에 띄는 오염은 인정하고 교체해 주기로 하였습니다만, 다른 2,3,4번 유리의 2번 롤러자국같은 오염, 3번 문제처럼 버블 같은 것은 하자가 아니라고 하는데 맞는 말인지 모르겠습니다.

 

인테리어 하고 입주한지 2달 정도 지났는데 유리 교체 시공하면서 벽지 손상, 창틀 필름 손상, 벽 페인트 손상, 나무 문틀 손상등도 발생해서 스트레스 받는데 시공된 유리 자체도 이러니 더욱 스트레스를 받네요.

 

해당 부분에 대한 경험담이나 전문가 분들의 많은 의견 부탁드립니다. 감사합니다.

Comments

M 관리자 2021.11.11 21:00
2번까지는 하자 맞습니다.
3번의 경우.. '3미터 육안 확인'과 같은 것은 없기는 하나.. 실제 전체 대비 해당 부분이 미치는 영향의 느낌을 봐야 할 것 같습니다.  그러므로 마음의 집중도를 조금 낮추시고... 전체를 살폈을 때 별 문제가 없는 유리는 넘어 가셔도 될 것 같습니다.
G saehan 2021.11.12 11:01
닦이지 않는것인지 다시 한번 확인해보세요, 손톱으로 긁어서 긁히면 외부에서 묻은 실리콘이니 닦일것이고 그렇지 않다면 하자입니다. 또 롤러자국도 외부에 생길터이니 헝겁으로 세게 닦아 보세요.
3미터 육안확인은 복층유리 KS 표준의 내용인데 내용으로는 1미터 거리에서 투시에 장애가 되는 이물질로 적시되어 있습니다. 내용과 별개로 말씀하신 버블이 있다면 하자가 맞습니다.
개인적으로 말씀드리자면 내부에 이물 및 자국이 있다면 무조건 교체요청이 맞는거 같고요, 버블만
 문제가 된다면 교체보다는 비용을 협의하시는게 낫지 않을까 합니다. 층수가 높다고 하시니 시공업체에서 유리교체 비용이 굉장히 부담일 수 있거든요.
G 한찬규 2021.11.12 13:50
글 쓴대로 3번면에 모두 이물 오염 및 버블이 형성되어 있습니다. 버블은 크게 신경 쓰이진 않는데요, 이물 오염 자국은 어떻게 닦을 수도 없으니 참 어렵네요. 좋은 말씀 감사합니다.
M 관리자 2021.11.12 17:49
saehan 님...
1미터 육안 거리는 기준에 있는 거네요.. 감사합니다.^^
다른 의견도 감사합니다.