하자관련 질문/사례

세대 및 복도 곰팡이 관련하여 문의 드립니다.

1 갱지모델 5 1,423 2021.10.26 16:28

안녕하세요, 경기도에 위치한 오피스텔 입니다. 

저희 오피스텔 1층 복도 및 세대 내부에 지속적인 곰팡이가 발생하고 있습니다. 

작년에도 곰팡이 때문에 세대 벽체를 다 뜯고 재시공한 상태인데 올해 또 곰팡이가 올라와 AS센터에서 세대 내부에서 보일러시 트렌치 부분 방수공사 재실시 하였고, 외부 가스배관 코킹이 터졌다면서 그쪽도 재시공한 상태입니다. 

또 이야기로는 밑에 PIT층에 누수가 진행되고 있어 그쪽도 방수공사를 진행했다고 합니다. 정확한 원인을 알아야 해결이 될거같은데.. 계속되서 지속되는 상황이라 골치가 아픈 상황입니다. 입주자는 월세를 감면해달라고 하는 상황이고요... 조언 부탁드립니다.. 

1.PNG

 

2.PNG

 

3.PNG

 

4.PNG

 

KakaoTalk_20211006_161912622.jpg

 

KakaoTalk_20211006_161912622_01.jpg

 

KakaoTalk_20211006_161912622_02.jpg

 

KakaoTalk_20211006_161912622_03.jpg

 

KakaoTalk_20211006_161912622_04.jpg

 

KakaoTalk_20211006_161912622_05.jpg

 

KakaoTalk_20211006_161912622_06.jpg

 

KakaoTalk_20211006_161912622_07.jpg

Comments

2 숀리 2021.10.26 17:18
외단열이 아니라는 전제하에,

오피스텔 건물이니 1층 아래가 지하 주차장일 듯 하고, 그렇다면 1층 바닥은 외기 직면 바닥이라, 지하 주차장 천정부 단열이 부실시공 되어 있다면, 1층 벽체는 열교 발생으로 결로 조건 또는 최소 곰팡이 서식습도는 될 거 같습니다. 

여름철엔 괜찮다가, 기온이 하강하면 벌어지는 현상인가요?

1층 주차장 천정 단열의 기밀성 여부가 관건일 것 같네요
1 갱지모델 2021.10.27 09:12
답변 감사합니다.
여름철에만 발생하는 상황입니다. 
밑에 층은 PIT층입니다.
M 관리자 2021.10.27 09:18
제가 예정에 없던 출장이라 죄송합니다만 저녁에 답변 드리겠습니다
1 갱지모델 2021.10.27 09:46
네 감사합니다. 답변기다리겠습니다 !
M 관리자 2021.10.27 19:48
일단 겉의 벽지 정도로는 안될 것 같고요.. 벽지나 페인트 아래에 석고보드가 있다면, 그 것 까지를 모두 포함해서 철거를 해보아야 할 것 같습니다.
그래야 위로 부터의 문제인지 하부로 부터의 문제인지를 알 수 있을 것 같거든요.
상황이 조금 심하기에.... 무언가 땜빵식으로의 해결책은 안될 것 같습니다. 극단적으로는 한달 정도 집을 비우더라도 무언가 근본적인 대책이 있어야 할 것 같은데요..

우선 피트층에 배수펌프가 제대로 작동하고 있는지, 혹은 펌프가 있기는 하는 것인지를 먼저 보시어요.
범위로 볼 때.. 피트층에 물이 가득차 있는 것 같거든요..
혹은 집의 한쪽 면이 땅에 묻여 있는 부분이 있다면 외벽 방수의 문제일 수도 있긴 합니다.

지금의 정보로는 이정도만 예측가능합니다.