한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
하자관련 질문/사례
실외기실 크랙 질문드립니다.
G
권대웅
4
1,324
2023.04.08 16:04
5년된 아파트에 산지 한달만에
실외기실 크랙을 발견했습니다
혹시 안전상의 문제는 없는지 궁금합니다 ㅠㅠ
출력
Comments
3
green건축
2023.04.08 21:36
편집한 사진과 같이 문틀 상부에 보강 철근 세 가닥이 빠져서 그렇습니다.
경사방향으로 발생한 인장균열인데, 줄여서 '사인장 균열'이라고 합니다.
내부라서 외부수 유입이 없고 균열이 크게 진행하지 않았기 때문에 구조적으로 걱정할 일은 아닙니다. 그러나 하자는 분명합니다.
편집한 사진과 같이 문틀 상부에 보강 철근 세 가닥이 빠져서 그렇습니다. 경사방향으로 발생한 인장균열인데, 줄여서 '사인장 균열'이라고 합니다. 내부라서 외부수 유입이 없고 균열이 크게 진행하지 않았기 때문에 구조적으로 걱정할 일은 아닙니다. 그러나 하자는 분명합니다.
G
권대웅
2023.04.08 21:49
정말 감사합니다 ㅠㅠ 역시 전문가분께서 말씀해주셔서 한시름 덜어놓을 수 있을 것 같습니다~!
말씀을 다시 정리해보면 내력벽이지만 구조적으로 더 벌어지거나 문제가 생길 걱정은 안해도 된다는 말씀으로 받아들여도 될까요?? 뭔가 구조적으로 하중을 지속적으로 받고 있는 중에 벌어지는 현재진행형인 것 같아서 걱정을 많이했었습니다ㅠㅠ
혹시 그럼 저 부분은 보수를 한다면 비슷한 문제가 또 생기진 않을까요??
정말 감사합니다 ㅠㅠ 역시 전문가분께서 말씀해주셔서 한시름 덜어놓을 수 있을 것 같습니다~! 말씀을 다시 정리해보면 내력벽이지만 구조적으로 더 벌어지거나 문제가 생길 걱정은 안해도 된다는 말씀으로 받아들여도 될까요?? 뭔가 구조적으로 하중을 지속적으로 받고 있는 중에 벌어지는 현재진행형인 것 같아서 걱정을 많이했었습니다ㅠㅠ 혹시 그럼 저 부분은 보수를 한다면 비슷한 문제가 또 생기진 않을까요??
3
green건축
2023.04.09 09:27
보수방법으로 콘크리트 속에 철근을 삽입할 수는 없습니다.
균열이 발생한 부위를 v-cutting 후 도장이 가능한 실란트를 주입한 다음 도장하는 게 가장 적절한 보수방법이고, 그렇게 보수하면 재 균열이 발생하지 않을 것입니다.
보수방법으로 콘크리트 속에 철근을 삽입할 수는 없습니다. 균열이 발생한 부위를 v-cutting 후 도장이 가능한 실란트를 주입한 다음 도장하는 게 가장 적절한 보수방법이고, 그렇게 보수하면 재 균열이 발생하지 않을 것입니다.
M
관리자
2023.04.11 08:48
green 건축님 감사합니다.
----------------
지금 상태에서 더 문제가 생기는 걱정은 하지 않아도 괜찮습니다.
그저 보수만 잘 하시어요. 대부분의 문제는 .. 제 때 보수를 하지 않기 때문에 생기는 것이니까요...
green 건축님 감사합니다. ---------------- 지금 상태에서 더 문제가 생기는 걱정은 하지 않아도 괜찮습니다. 그저 보수만 잘 하시어요. 대부분의 문제는 .. 제 때 보수를 하지 않기 때문에 생기는 것이니까요...
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
경사방향으로 발생한 인장균열인데, 줄여서 '사인장 균열'이라고 합니다.
내부라서 외부수 유입이 없고 균열이 크게 진행하지 않았기 때문에 구조적으로 걱정할 일은 아닙니다. 그러나 하자는 분명합니다.
말씀을 다시 정리해보면 내력벽이지만 구조적으로 더 벌어지거나 문제가 생길 걱정은 안해도 된다는 말씀으로 받아들여도 될까요?? 뭔가 구조적으로 하중을 지속적으로 받고 있는 중에 벌어지는 현재진행형인 것 같아서 걱정을 많이했었습니다ㅠㅠ
혹시 그럼 저 부분은 보수를 한다면 비슷한 문제가 또 생기진 않을까요??
균열이 발생한 부위를 v-cutting 후 도장이 가능한 실란트를 주입한 다음 도장하는 게 가장 적절한 보수방법이고, 그렇게 보수하면 재 균열이 발생하지 않을 것입니다.
----------------
지금 상태에서 더 문제가 생기는 걱정은 하지 않아도 괜찮습니다.
그저 보수만 잘 하시어요. 대부분의 문제는 .. 제 때 보수를 하지 않기 때문에 생기는 것이니까요...