하자관련 질문/사례

pvc 시스템창호 관련 추위 질문드려요

G 상가주택 22 1,115 2023.03.30 23:02

35t 3중유리  pvc 시스템창호에 냉기가 감도는게 정상인건가요? 창호가 차가워서 방이 좀 춥습니다.

 

시공사에서는 아파트보단 무조건 더 추운게 정상이며 2중창보다는 무조건 더 추운게 맞다고 하는데. 

 

전에 살던 아파트도 10년넘은 2중창 창호도 이렇게 쌀쌀하진 않았던거 같아서 여쭤봅니다.

 

지금 이 날씨에 커튼을 쳤는데도 한기가 느껴집니다. 

Comments

M 관리자 2023.03.31 13:37
"냉기"라는 단어만으로는 판단을 할 수 없습니다.
해당 창호의 시험성적서를 달라고 요청을 하시는 것이 좋겠습니다.
G 상가주택 2023.04.01 01:23
음 그렇군요. 이건창호껄로 했는데 모델명만으로는 힘들까요? 창틀주변에 휴지쪼가리를 좀 붙여놨더니 펄럭이긴 하는데 소리도 잘 들리구요. 우선 시험성적서는 요청해봐야겠네요
M 관리자 2023.04.03 12:51
모델명을 알려 주셔도 되는데.. 유리 사양은 별도로 필요합니다.
주문을 하실 때 유리를 어떤 것으로 하셨는지 알려 주시면 되세요.
또한 그 펄럭인다고 하는 지점의 사진도 같이 주시면 좋겠습니다.
G 상가주택 2023.04.04 18:13
아직 현장관련자분은 못만나서 듣진 못해서 당장 거실 창문 사진 올려봐요
G 상가주택 2023.04.04 18:17
확실하게 휴지흔들렸던부분은 여러군데 중에 이부분이 제일 심한듯합니다. 소리도 확실히 새는거 같구요. 35t 3복층유리에 진공이라고는 들었습니다
G 상가주택 2023.04.04 18:28
이게 말씀드린후 조이고 간후에 휴지붙여본 사진입니다. 문짝쪽 동영상으로 숨참고 찍어본거긴 합니다
G 상가주택 2023.04.04 18:41
혹시나 해서 이것도 여쭤봅니다. 사진상에 보이는 것처럼 되어 있을때 기밀 방습테이프가 안보이는게 맞는건가요?
M 관리자 2023.04.05 17:49
유리와는 상관없어 보입니다.
마지막의 사진으로 유추컨데.. 누기가 있는 것 같고, 그 누기의 원인이..
1. 창문인지
2. 창문과 구조체 사이인지
3. 벽돌인지는 따져 봐야 겠습니다만...

일차적으로 벽돌면에 미장을 하지 않았다면, 그 부위로 드나드는 공기의 양이 가장 많아 보입니다.
사진을 확대해 보시면 아시겠지만, 벽돌 사이의 틈새가 다 보이거든요.
그 다음은 창틀과 벽 사이의 공간인데.. 기밀테이프 시공이 안되어 있는 것은 맞습니다. 우리나라 거의 모든 현장이 그렇듯이...
다만 사진처럼.. 폼으로 채워 넣으면, 단기적으로는 누기가 없긴 합니다. 그러므로 지금 당장은 벽돌면의 미장여부를 먼저 보시는 것이 좋겠습니다.
G 상가주택 2023.04.05 23:02
아 마지막 사진은 아래층 시공상황이었는데 테이프문제로 올려 본거구요. 그쪽 미장은 하신걸로 알고 있습니다. 저희가 사는곳은 현재 창호문에서 바람은 확실히 들어오구요. 저희쪽은 창호 주변에 벽돌로 메운건 없는걸로 알고 있습니다.
G 상가주택 2023.04.05 23:12
아 그리고 이건창호는 유리에 실리콘이 없는데, 시공사에서 실리콘을 쏴서 냉기를 막자고 하는데 맞는건가요?
M 관리자 2023.04.05 23:45
그건 원인의 파악없이 그저 넘어가고자 하는 행위로 밖에는 보이지 않습니다.
그 것이 원인이라면 다행이지만, 그저 확률일 것 같습니다.
시스템창호는 창 자체의 미세조정이 없다면 그 자체로 누기가 생길 수도 있고, 창틀과 구조체 사이의 처리 유무도 알아야 하므로, 우선은 명확한 원인파악이 우선일 것 같습니다.
G 상가주택 2023.04.10 09:51
시험성적서는 이렇게 나왔습니다
G 상가주탭 2023.04.10 09:53
그리고 혹시 간봉이 이렇게 좀 올라와 있는 부분이 정상인가요? 몇몇군데 이렇게 되어 있습니다
M 관리자 2023.04.11 12:21
시스템창 치고는 기밀성능이 별로 좋지 않네요.. 이중창보다 조금 나은 수준입니다.
그러므로 누기가 있을 수도 있습니다. 그 양을 서로 빗대기는 어렵지만...
간봉은 하자입니다.
G 상가주택 2023.04.11 15:57
아 그렇군요.  창틀과 구조체사이는 아이소핑크단열재 넣고 단열몰탈로 빈틈없이 마감하셨다고 합니다
M 관리자 2023.04.11 16:44
단열몰탈은 .. 단열몰탈이라고 쓰고, "단열이 되기는 역부족인 몰탈"이라고 읽어야 합니다만, 빈틈없이 충진이 되었다고 하니.. 그 부분에 대해서도 딱히 거론할 것은 없어 보입니다.
G 상가주택 2023.04.11 16:57
아 딱히 문제 될건 없는거죠? 우레탄폼 쏘는건 훨씬 안좋게 시공하는거라고 믿어달라고 하시더라구요.
M 관리자 2023.04.13 10:09
우레탄폼 쏘는 것이 훨씬 안좋게 시공되는 것은 아닙니다.
또한 시공 시의 사진없이 이렇게 글만으로 내용을 파악하는 것이 불가능하기에 달리 말씀드릴 것이 없을 뿐입니다.
간봉 때문이라도 유리의 교체가 필요해 보입니다.
G 상가주택 2023.04.15 10:09
창호시공한분이 오셔서 간봉 이런거 문제 없냐고 물어보니 이정도는 괜찮다고 하시네요. 유리에서  간봉이 저 정도면 많이 문제가 될까요? 창틀에서 유리쪽에 붙은 쫄대? 이걸 더 굵게하면 더 안으로 들어가지 않냐 하면서 의미없다고 이런 말씀도 하시구요. 문제는 굴곡이 좀 보기 안좋기도 한데 말이죠
M 관리자 2023.04.15 10:32
선택은 질문을 하신 분이 하셔야 할 것 같습니다.
기술적으로는 하자입니다.
G 상가주택 2023.05.02 13:22
오늘 시공을 어떻게 하셨는지 설명을 다시 들었습니다. 처음 창호회사가 우레탄폼을 충진했으나 군데군데 부실해보여서 반정도를 긁어내고 단열몰탈로 채우셨다고 합니다. 그후에 아이소핑크로 둘러서 마감을 하셨다고 합니다. 여기서 문제가 생길까요? 단열몰탈이라는게 성능이 어떤지. 후에 크랙같은  문제가 생기지 않는건지 궁금합니다 현재 냉기가 많은거 같아요 창호쪽에서 나오는. 계속 말씀하시는건 폼은 아무리 잘쏴도 틈새가 생긴다. 다른 아파트 시공보다 훨씬 열심히 하셨다고만 말씀하시는데, 제가 묻고 싶은건 열심히 하신 그 시공법이 문제가 없냐는 것입니다
M 관리자 2023.05.02 13:35
죄송합니다만, 사진과 같은 물리적 판단 자료가 없이는 서로 뜬구름 잡는 이야기가 될 것 같습니다.