하자관련 질문/사례

천정형 환기시스템 전원 차단 관련 문의드립니다

G 별사탕 2 685 2023.01.20 23:00

환기시스템 관련 문의드리고 싶습니다. 2010년 입주때부터 천정형 환기시스템이 설치되어 있는데 그동안 사용하지 않고 있다가 근래 미세먼지 때문에 사용하려고 작동을 시켜보니 작동이 안되는겁니다. 고장이 난것은 아닌가 해서 a/s를 요청했는데 기사분이 확인해보니 환기 시스템 자체는 문제가 없고 저희집으로 들어오는 전압이 낮아서 그렇다고 하고 갔습니다. 생각해보니 입주초에 몇번 작동을 시켜봤는데 환기시스템을 작동시키면 두꺼비집에서 전원이 차단되곤 했습니다(냉장고나 다른 가전제품의 전원이 꺼졌습니다) 그때 하자신청을 했어야 하는데 환기시스템을 사용하지 않다보기 그동안 잊고 살면서 하자 보증 기간이 지나버렸습니다. 얼마전 아파트 관리실 전기 담당 직원분이 저희 두꺼비집을 보시고는 저희 집은 환기시스템 연결이 다른 집과 다른것 같다고 하시는데 또 다른 분은 잘 모르겠다고 합니다. 이 문제를 해결해서 환기시스템을 사용하고 싶은데 저희 집으로 들어오는 전압을 높여야 하는게 맞는 것인지 아니면 어떤 공사를 어떻게 해야 하는지 궁금합니다. 그리고 두꺼비집 연결이 잘못된 것은 어떻게 해결해야 할지요? 어디에 물어봐야 할지 몰라 고민하던 차에 이곳을 알게되었습니다. 여쭤보고 꼭 해결하고 싶습니다.

9개월쯤 전에 이런 내용의 글을 올렸었습니다. 홈페이지 관리자께서는 전력이 낮아서 문제가 되는 것은 없을 것이고, 두꺼비집의 차단기 설치가 잘못되었을 가능성이 높으니 두꺼비집의 뚜껑을 열어서 내부 사진을 올려 달라고 하셨는데 그만 저희 집안에 사정이 생겨 바로 사진을 못 올렸습니다. 늦었지만 지금이라도 문제를 해결하고 싶어 사진을 찍어 올리니 꼭 도움 부탁드리겠습니다. 감사합니다.~

두꺼비집 사진 _1.jpg

 

두꺼비집 사진_2.jpg

Comments

G 내집을지어보자 2023.01.20 23:37
다른건 몰라도 전기는 조금 아는 사람입니다. 대한민국에 220v가 낮게 들어가는 지역은 없다고 보셔도 무방합니다. 게다가 한 가구만 딱 찝어서 전압을 낮게 인가하기는 불가능에 가깝습니다. 그러니 특정 주택에 인입되는 전압이 낮다는 얘기는 도무지 말도 안되는 이야기입니다. 그리고, 단독주택용 환기장치의 소모전력이 기껏해봐야 200-300w에 불과할테니(100% 풀로드 가정) 차단기가 떨어질 일도 없습니다. 그럼에도 불구하고 차단기가 떨어진다면 쇼트밖에는 볼게 없습니다. 결선이 잘못되었던지, 어딘가에서 쇼트가 났던지, 이것은 전기를 아는 분이 점검을 해주셔야할텐데, 아파트관리실 직원분의 안목으로는 결과를 내기 어려웠지 싶네요. 조금 비용을 주시더라도 전기설비 면허가진 분을 초빙하시는 것이 어떨까 합니다. 최소 그정도 실력이 되시는 분이라면 아주 간단하게 잡아내실 수 있으리라 생각됩니다.
M 관리자 2023.01.21 11:24
별사탕님.. 앞선 글에 댓글 드렸습니다.

내집을지어보자님... 불편하게 해드려 죄송하나, 같은 내용을 아래 글의 댓글로 부탁드리겠습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=16949