작업 사진을 올려 주셔서 감사합니다.
사진 상으로는 특이점이 없었습니다.
다만 앞으로 (비록 비용에 대한 협의가 있어야 하지만) 이 건물 처럼 유리의 안쪽 하단에 라지에이터가 있는 건물은 안쪽 유리도 반강화유리를 사용하는 것이 좋습니다.
열파는 유리 자체의 온도 편차로 인한 원인도 있지만, 내부와 외부의 극심한 온도차이로 생기는 경우가 더 많습니다.
아마도 단열바가 적용되지 않은 커튼월바에 겨울철 라지에이터가 가동될 경우 열파 현상은 두드러 집니다.
그리고 사용자에게도 이 라지에이터 상부에 물건을 올리거나 하는 행위도 지양을 해야 한다고 알려줄 필요가 있습니다. 물건을 올리면 특정 영역으로의 열기 방출이 커지면서 유리에 더 많은 영향을 주기 때문입니다.
사진 상으로는 특이점이 없었습니다.
다만 앞으로 (비록 비용에 대한 협의가 있어야 하지만) 이 건물 처럼 유리의 안쪽 하단에 라지에이터가 있는 건물은 안쪽 유리도 반강화유리를 사용하는 것이 좋습니다.
열파는 유리 자체의 온도 편차로 인한 원인도 있지만, 내부와 외부의 극심한 온도차이로 생기는 경우가 더 많습니다.
아마도 단열바가 적용되지 않은 커튼월바에 겨울철 라지에이터가 가동될 경우 열파 현상은 두드러 집니다.
그리고 사용자에게도 이 라지에이터 상부에 물건을 올리거나 하는 행위도 지양을 해야 한다고 알려줄 필요가 있습니다. 물건을 올리면 특정 영역으로의 열기 방출이 커지면서 유리에 더 많은 영향을 주기 때문입니다.
실제 사용자가 입장에서는 여름 겨울 상관없이 많이 뜨거울거같은데 햇빛에서 5cm이상 이격되는 블라인드는 내리고 사용해도 될런지요?
강화유리로 교체해도 여름에 다시 깨질거같은 불안감이 있어서 유리 교체 이외에 추가로 다른 조치할 수 있는게 있을까요??
단열에 문제가 없다면 일반 반강화유리로 시공해도 괜찮을까요?
6층 외부 커튼월입니다
강화유리로 하시면 괜찮으세요. 별다른 조치는 필요로 하지는 않습니다.
로이유리도 하시는 것이 좋은데.. 하실 때 외부 유리 쪽에 하시는 것을 권장드립니다.
FCU 쪽에 들어오는 찬바람이 있다면 파손에 영향을 미쳤을 가능성은 있습니다. 다만 그 것만의 원인으로 보기는 어렵습니다.