안녕하십니까. 부산 소재 건축사사무소 입니다.
지인께서 문의를 주셨는데 아파트 결로 발생으로 어떤 조치를 하는게 좋을지 문의 드려봅니다.
아래 사진의 부위이고 반대편은 현재 발코니로 단열이 되어있지 않은 것 같습니다.
도면도 함께 첨부합니다.
1번 발코니 단열
2번 기존단열 보수
어떠한 방법이 맞을까요?
2번으로 하시되 단열재가 좀 더 길게 연장이 되어야 합니다.
즉 구조체의 내외부가 단열없이 연결되어 있는 선을 기준으로 약 400mm 는 덮어야 결로를 막을 수 있습니다. 그려 주신 도면에서 붉은 색 화살표가 끝나는 지점까지는 단열이 되어야 합니다.
이 때 사용되는 단열재는 압출법단열재 30mm 로 하시고, 더 두껍지 않게 하는 것이 좋습니다.
-------
노파심에.. 신축된지 2년 이내라면 아파트 준공도면을 확인해 볼 가치가 있습니다. 결로방지 단열재가 도면대로 설치되지 않은 것 같거든요. 지금은 위의 댓글로 적어 드린 것 처럼 일정 길이로 덮어지도록 설계가 되기 때문입니다.
도면과 다르고 신축이라면 하자보수의 범위에 해당되는 조건입니다.
감사합니다.