하자관련 질문/사례

천장누수 복병을 만났습니다.

G 건축공부중 4 599 06.22 16:07

창호단다고 창호자리 다 폴리머몰탈로 미장했는데 오늘 새로운 복병을 만났습니다. 

천장누수 ㅠ ㅠ

대체 어디서 새는걸까요

천장 스티로폼 누런색을 뜯었습니다.

한여름인데 스티로폼 흰눈맛을 봤습니다.

 

달대에서 창호쪽에서 10센치 정도는 괜찮은데 노란색주변  달대중앙 다루끼는 다 젖어있어 제거했습니다.

 

위로올라가니 

아마도 아스팔트 슁글이  수명이 다해보이네요.

분명 윗부분인데 거긴 우레탄방수가 있는데 대체 뭐가 원인일까요?

Comments

G 건축공부중 06.22 20:24
슁글사진입니다
M 관리자 06.25 13:46
지붕이 슁글이라고 하더라도, 지금 비가 샜다고 올려 주신 천장은 1층의 천장 아닌가요?
그렇다면 지붕의 누수와는 무관할 가능성이 높습니다...

아. 그게 아니라 1층 천장 부분의 높이에도 슁글지붕이 돌출되어 있네요..
일단은 외부로부터의 유입이고, 바닥은 가운데에 자국이 있는 것은.. 해당 부위가 가장 낮아서 그런 것일 뿐, 외벽 쪽으로의 유입이 맞아 보입니다.
그러므로 1층 외측의 슁글 또는 2층 창문 주변으로의 누수일 수도 있습니다.

그리고 마지막에 올려 주신 슁글의 상태는 보수가 필요한 상태 맞습니다.
1 건축공부중 07.01 22:45
슁글 교체가 필요하네요. 보수가 가능할지 모르겠습니다.
M 관리자 07.04 14:28