첫번째 사진은 레인스크린이 바닥대리석으로 막혀 버린 사진이며
두번째 사진은 벽에서 10센치정도 너비로 대리석을 잘라 버린것입니다
세번째 사진은 외벽OSB합판이 밑으로 노출되어 대리석 밑밥때문에 항상 젖어 있었습니다
사진상으로는 다행이 곰팡이가 안보이는데요 저 상태로 두어도 괜찮은건가요?
바닥을 파낸곳은 물매를 잡아서 한쪽 끝으로 흐르게끔 작업을 할 예정입니다
만약 부서질정도가 되면 어떤조치를 해야하죠?
젖어 있을 때는 다 부서집니다. 그러므로 모두 건조가 된 후에 시험을 해보셔야 합니다.
그럴 경우 부서진다면 3자 검증을 해보셔야 할 것 같습니다. 아래 쪽 OSB를 모두 교체해야 하기에 외장재도 들어내야 할 수 있는 일이라서, 시공사와 합의를 하기 위한 절차가 필요해 보입니다.
만약 곰팡이가 맞다면 위쪽으로도 곰팡이가 폈을 확률 이 높을까요?
위에 까지 번졌을 확률은 낮아 보입니다만, 제가 확신을 할 수는 없어 보입니다.
이 게시물의 질문이 기초높이때문에 시작된거 같습니다
저희집은 벙커주차위에 본건물을 올린상황인데 주차장 슬라브 30cm두에 집기초(?)가 약 8cm정도 됩니다
이런 구조의 기초는 법적으로 높이가 정해져 있나요? 아니면 현장에 맞춰하는건지요?
그저 건축사의 몫입니다.