하자관련 질문/사례

국내 ㅇㅇDNC 전열교환기의 소음 문제

G 아보카도 3 911 2022.01.17 13:25

ㅇㅇDNC 라는 중소기업의 전열교환기 제품이 오피스텔 천정에 설치되어있는데, 작동소음이 커 수면시 도저히 켜두기가 힘들어 문의드립니다 (스마트폰으로 간이 측정시 40db정도 소음이 들립니다)

 

사진과 같이, 제품의 SA, RA부가 기기 측면의 구멍으로 들고나는 구조라 소음기 설치가 곤란합니다

 

혹시 팬과 소자 사이에 채워넣을만한 흡음재가 있을까요.. 

Comments

M 관리자 2022.01.17 16:20
그건 좀 어려울 것 같습니다.
소음을 줄이려면, 풍량을 감소시키거나 기기 자체를 흡음재로 감싸는 방법 밖에는 없을 것 같습니다.
내부의 흡음재는 먼지가 날릴 경우 공기질에 심각한 위험을 줄 수 있기 때문입니다.
G 아보카도 2022.01.17 18:15
감사합니다 철거하고 다른제품으로 아예 시공을 해야겠네요
M 관리자 2022.01.17 18:37
네.. 소음을 떠나서.. 이 제품은 전혀 기본조차 갖추지 못한 제품이기에... 교체를 하시는 것이 실내 공기질 면에서도 좋겠습니다.