하자관련 질문/사례

지상 주차장 천정 모서리에 물이 보여요.

G 아논 1 714 2022.01.15 00:00

건물 외부 지상 주차장 천정에 모서리입니다.

천정 쪽으로 하수 배관이 지나다니는 걸로 알고 있는데요.

첨부한 사진은 확대해서 찍은 사진이고

바닥으로 물방울이 하나씩 떨어져서 발견했습니다.

 

누수를 의심해야 되는 상황일까요?

추워서 뭔가 얼었다가 녹는다던지 하는 상황일까요?

Comments

M 관리자 2022.01.15 02:21
모서리의 마감 형태로 볼 때, 배관 위에 단열재를 덮고, 메쉬+미장으로 마감을 한 것으로 보입니다.
그러므로 누수를 의심해야 할 것 같습니다.