안녕하세요,
일전에 드레스룸으로 올려었는데 내용을 잘못 기입하여 다시 올립니다.
사진 처럼 네모난 파란 박스에 세면대가 있고 그 밑으로 하부장이 있습니다.
첨부된 동영상처럼 세면대 하부장 틈새로 바람이 유입 되고 있습니다. 원인을 잘 모르겠습니다. 검토 부탁드립니다. 일전에 가구 업체에서 와서 하부 장 배관 유입되는 곳을 우레탄폼으로 막았는데도 바람이 지속적으로 유입되고있습니다.
주된 원인은 마감재 뒤쪽으로 공기의 흐름이 있다는 것인데요.
근본적인 원인을 찾고자 한다면 이 하부장과 그 뒤의 마감재를 철거해서 .. 어디로 부터 유입되고 있는 바람인지 경로를 파악하는 수 밖에 없는데, 실행하기는 쉽지 않아 보입니다.
결국 배관과의 접속 부위를 실링으로 해결해야 하는데, 우레탄폼으로 그 것을 할 수는 없고, 실리콘실란트를 이용해서 밀봉을 하는 것이 최선 같습니다.
즉 지금 사진에 보이는 원형의 뚜껑을 앞으로 빼서 배관과 마감재 사이를 실리콘으로 잘 밀봉을 하는 방법입니다.