안녕하세요 드레스룸 단열깨짐으로 인한 결로와 곰팡이 문의드립니다.
구멍뚫어서 폼쏴주고 도배새로하였음에도 불구하고 더 심해지네요....ㅜㅜ
이사진은 석고자른후 단열재가 비어있는 사진입니다.
여기부터는 올해발생된사진이구요
안방까지 곰팡이가 침투한 흔적입니다....(드레스룸따라서온듯합니다...)
어떻게 해결해야 하나요??매년 폼과 도배로만 해결해야하는건가요??
겉에서 폼을 쏘는 것은 큰 의미가 없고요.
일정 구간의 걸쳐 석고보드를 제거하고, 제대로 단열 조치를 한다음 석고보드와 벽지 시공이 다시 되어야 해요.
다만 그럼에도 불구하고, 붙박이 장이 붙어 있는 외벽이라면 한계가 있습니다.
만약 뒷벽이 내벽이라면, 창이 있는 외벽부터 실내 쪽으로 최소 500mm 는 석고보드를 제거하셔야 합니다.
박광한 님에 적어 주신 "듀포인트"는... 겨울철 표준온습도 상황에서, 벽면의 온도가 9.2도 이하로 내려가는지의 여부를 체크하는 것을 의미합니다.
다만 곰팡이 생성온도는 그 보다 높은 12.6도 이므로, 이 온도로 검토를 하시는 것이 좋긴 합니다.