보일러 분배기 4개인데 그중 1개는 안방+안방화장실+파우더룸+드레스룸까지 난방배관이 깔려 있는데 드레스룸이 외벽쪽이고 옆에 실외기실이 있습니다. 건설사는 실외기실이 옆에 있어서 어쩔수 없다고만 합니다. 다른 몇 아파트는 분배기 5개로 파우더룸 +드레스룸쪽에 난방배관이 깔려 있던데 난방배관이 길어서 그런거 같은데 길이 50m초과 하지 말라고 온돌시방서에도 있던데 하자아닌가요? 열화상 카메라로 보면 회수라인이 많이 식어서 다른방보다 낮아요
네.. 함부로 추측할 수는 없겠지만, 배관의 길이로 인한 열손실이 큰 것이 맞아 보입니다.
한 아파트에서 이렇게 달리 배관이 되는 것이 어려운 일인데... 문제는 지금 이 것을 수정하기가 불가능에 가깝다는 점인데요. 온수량이라도 잘 조절을 해서 긴 배관 쪽으로 온수가 조금 더 많이 흐르도록 하는 것이 최선인데, 효과가 크지는 않습니다.
한 아파트에서 이렇게 달리 배관이 되는 것이 어려운 일인데... 문제는 지금 이 것을 수정하기가 불가능에 가깝다는 점인데요. 온수량이라도 잘 조절을 해서 긴 배관 쪽으로 온수가 조금 더 많이 흐르도록 하는 것이 최선인데, 효과가 크지는 않습니다.