첨부 파일의 소리가 화장실에서 울리고,
화장실과 이웃하고 있는 안방과 작은방에서
그 울림이 느껴져 불쾌감을 조성하는 상황입니다.
==환경==
강가의 신축 아파트이며, 26층 입니다.
첨부한 음원파일은 환풍기가 꺼진 상태에서(댐퍼가 닫힌 상태)아래와 같은 환경에서 녹음 되었습니다.
1 : 환풍기에 직접 대고 녹음
2, 3 : 화장실 천장 열고 환풍기 멀리서 녹음
화이트노이즈를 최소화하기 위해 작은 음량으로 녹음했습니다.
=======
환풍기 스위치를 넣고 끌 때, 모터 구동음이 나는게
화장실에 있는 댐퍼는 전동댐퍼인 것 같구요.
환풍기에서 바람이 안느껴지는 것을 보아, 어디선가 유입된 바람이
댐퍼에 부딪치면서 공명음을 내는 것 같습니다.
고층 아파트는 처음 살아서 이게 하자인가 긴가민가해서 사람은 아직 못 불렀습니다.
저희집 사진은 아니지만 세탁실에 요래 생긴 장치가 있어서 여기서 바람 셀 때 역류한건가 싶긴한데,
정작 세탁실에서는 저런 공명음이 안들려서 혼란스럽네요.
요는
- 해당 현상이 하자가 맞는지
- 해결 가능한 종류의 하자인지
- 어떻게 해결해야 하는지 ...
조언 좀 부탁드리겠습니다 ㅠ_ㅠ
올려주신 소리는 풍찰음으로 들립니다.
화장실 천장 안에서 전동댐퍼 설치유무를 육안으로 확인하여 없다면 전동댐퍼 설치만으로 소음을 잡을 수 있을 것입니다.(올려주신 소리만으로는 저는 잘 모르겠습니다)
만약 배관이 공명을 일으키면서 나는 소리라면 배관을 차음재와 흡음재로 감싸주어서 소음을 줄일 수 있습니다.
소음의 정도에 따라 하자일수도 아닐수도 있습니다.
해결은 어렵지 않을 것 같습니다.
화장실 점검구 내부에 환풍기와 연결된 배관 사진을 부탁드립니다.