하자관련 질문/사례

[비주거] 주방후드에 열회수장치가 현실적인 비용으로 가능할까요 ?

G 항상감사해요 10 795 2023.12.19 15:14

[비주거] 주방후드에 열회수장치가 현실적인 비용으로 가능할까요 ?

 

오늘처럼 매서운 추위가 몰아치는 날이 되니

운영하는 식당내 실내 온도가 엄청나게 떨어짐을 느낍니다.

난방 에너지비용으로 꽤많은 난방비용을 지출하고있습니다. 

 

소형매장이며 42㎡ + 층고는 2600mm ( 천장안 공간 약 60mm 여유있음 )

난방기로는 천정형 냉난방기를 통해 난방하고 있으며,

외기온도 -5 ~ 5도기준 실내온도는주방쪽 22도 , 홀15도(대부분 테이크아웃고객) 정도입니다.

거의 쉬지않고 난방기가 풀로돌아가고있습니다.... 

 

대부분 난방비를 지출하는게 상업시설,식당에서 당연하다고 생각하시겠지만,,

매일같이 사랑하는 피코네를 보며 패시브적인 에너지측면으로 볼때,

가정에서 소비되는 에너지적인 소비보다 훨씬 더 큰 에너지를 절약할수 있는게 

상업시설이 아닐까싶어서 너무 아까운 에너지라고 느껴집니다.  


이리저리 새는 냉,난방 에너지는 정확하게는 주방 후드가 문제였습니다.

현재 저희 주방후드에 스펙을 알수없어 정확히 알순 없지만,,,

아마 CMH단위로는 몇천단위(?) 몇만단위급으로 나오는 후드가 설치되있어서....

 

후드 동작시

극 음압상태가 유지되게되고, 각종문틈 후드옆 흡기구로 엄청난 외기가 들어오고있습니다.

흡사 현재는 에어컨 강풍급으로 들어오고 있습니다.

 

이것을 기밀하게 막을수도 없고 ( 막으면 안된다는것은 당연히 인지하고 있습니다. 만약 열교환 가능하다면 후드로 빠져나가는 공기만큼 별도 흡기 처리후 틈새들을 막을순 있겠지만... )

 

아무리생각해도 후드로 나가는 공기를 전열교환시키는 방법밖엔 방법이 없으나... 

(냉방은 모르겠고 , 일단 난방은.... 될것같기도한데... )

 

이것을 누구도 고민해보진 않았는지, 아니면 현실적인 비용으로는 불가능한건지...

시도해본 후기라던지,,  방법이 도저히 검색은 불가능했습니다만...


혹시나.... 혹시나,,, 가능할까요...?  

현재 시도해보려고 하는것은 인터넷에서 쉽게구매할수 있는 판형 전열교환소자(5만원가량)을 구해서

아크릴로 직접 하우징을 제작해보려고합니다. 

( 기존 주방후드(RA) -> 전열교환소자 -> 외기배기구(EA) )

후드로 나가는 공기를 이용하는것이고 (RA) 

외부에서들어오는 공기를 데울려는 목적입니다 (OA)

SA,OA는 별도 필터를 달지 않고 노출시켜보려하고, 판형 전열교환소자를 주기적으로 교체하는 방향

(먼지는 어쩔수없고, RA쪽에서 유분이 쌓일것이라 어차피 전열교환소자는 바꿔줘야될것같아서요)

배기는 주방브로워팬때문에 어차피 밀려나가고

흡기는 모터없이 일단은 오픈시켜두고 들어오는 음압을 이용해보려고합니다...

 

 


 

Comments

G 항상감사해요 2023.12.19 15:15
시도해보려고하는 방향
10 잡자재 2023.12.19 16:43
말씀하신대로 유증기로 인해 열교환소자가 너무 빨리 오염되기에 적용시 큰 이점이 없을 듯 싶습니다. 오히려 스파이럴 배관을 겹쳐서 컨덴싱보일러의 이중연통 처럼 만드는게 열교환효율은 낮아도 현실적으로 적용 가능한 방법인 것 같습니다.
후드의 풍량에 맞춰 공기를 급기할 수 있는 팬을 적용하고 후드의 주변부에 급기구를 위치시켜 압력밸런스를 맞추면 문 하부로 유입되는 찬공기등을 막고 난방비용도 절약할 수 있을 것 같습니다.
G 항상감사해요 2023.12.19 17:07
유증기로인해 열교환소장의 수명이 너무짧을까요..

찾다보니 말씀하시는것과 비슷하게 해외에서는 주방덕트쪽에 별도로 흡기를 설치하는 후드들이 있기는 하더라구요.
그 흡기배관을 말씀하신것처럼 이중배관을 통해 조금이나마 열교환을 시킨다면... 좀더 도움은 되겟네요.

그러나,, 저희 매장은 천장안에 자바라로 되있어서 현실성은 현재 제로에 수렴하네요 ㅠㅠ
G 항상감사해요 2023.12.19 17:21
일단 후드 업체에 지금 기존에 설치되있는 후드옆에 똑같이 추가로 후드 배관 설치요청을하고
후드근처에 흡기 자바라를 위치시키고 (가능하면 사진과 비슷하게 흡기구를..)
배기할때 흡기밸런스라도 맞춰지게끔 구성해봐야겠습니다.
(향후 부족하면 모터설치)

다른 틈새 외부유입이 많이줄어들어들테니까요.
10 잡자재 2023.12.19 18:23
필터를 통해 외기가 유입되어야 부유물이 음식물에 들어가는 것을 막을 수 있으며 필터에 따른 압손실을 보완하기 위해 팬설치는 필수적입니다. 참고 부탁드립니다.
M 관리자 2023.12.19 19:10
저도 이부분을 깊게 고민한 적이 있었는데...  가장 최선은 위에 언급된 것 처럼.. 외부 덕트를 이중배관으로 해서, 그 자체로 열교환을 하는 방법이 가장 유효해 보였습니다. 열교환기를 사용하는 것은 열교환소자의 수명이 너무 짧을 것 같아서요..

지금의 문제는 공기가 왼쪽 그림처럼 움직이는 것이므로..
열교환까지는 아니더라도 (주방의 온도는 내려가겠지만) 아래와 같이 주방 쪽에 급기구 (필터만 장착된 구멍)을 만들고, 그 유입공기를 주방 앞쪽으로 떨어지게 하는 것이 최선 같습니다.
G 항상감사해요 2023.12.19 22:47
두분모두 동일한취지로 말씀하시는듯합니다.

열교환할수있다면 최선이지만..
아직형태적,구조적, 결국 비용적으로 고효율열교환은어렵고

주방후드근처에 흡기를 설치하여
후드가 뽑아내 생기는 음압을
근처 흡기에서 밸런스를 맞춰
다른 실내,외부에서들어오는 외기를 줄이는방향으로 이해했습니다.

일단... 덕트업체연결하여 잘배치해보겠습니다.
필터없이는 먼지,부유물도문제되오나
저희매장특성상 튀김기온도가 매우민감하여
외기배치도 잘신경써야되서불안하긴하네요

감사합니다
M 관리자 2023.12.19 23:01
나름 성공했다 싶으시면, .. 저도 궁금하고.. ㅎ..  사례글 하나 남겨 주시면 좋겠습니다.
G joonnoh 2023.12.20 00:43
저도 이 문제로 주택설계에서 골머리를 앓고 있는데요..
주택의 경우 대략 600CMH 급 후드에 대한 make up air 시스템을 구성할 경우, 급기의 온도상승을 위해 9~12kw급의 프리히터를 사용하도록 하고 있더군요..
이 부분 효율을 높이고자 알미늄 열교환소자를 사용한다면, 그게 HRV인 셈이어서 HRV 솔루션을 잘 고민해 봐야 할 것이고, 거기에 온도보정까지 에너지효율이 좋은 히트펌프를 적용하면, 그게 DOAS라는 장비인 것으로 알고 있습니다.

정리하면, 외국에서도 화장실배기까지는 ERV를 통해 밸런싱을 해줄 수 있지만 주방후드는 ERV연동에 무리가 있고, 따로 후드풍량만큼의 makeupair 시스템을 구축하는 것으로 하더군요.
M 관리자 2023.12.20 10:49
맞습니다. 말씀하신 것 처럼 후드 풍량에 대응하기는 매우 어렵습니다.
외부 공기질이 신경 쓰이긴 하나, 후드 작동 때 창문을 조금 열어 두는 것이 가장 좋은 방법이긴 합니다.