로이코팅 유리라서.. 마크가 뒤집힌 유리는 설치가 뒤집어져 있다고 보시면 되세요. 이 것은 바로 잡는 것이 좋습니다.
복층유리라면.. 지역이 어디신지 몰라도, 중부1지역인 경우 법적 규정을 맞추기가 쉽지 않습니다. 물론 그런 제품이 있긴 합니다만 대개의 경우 삼중유리(유리가 세장)여야 합니다.
하지만 말씀드린 바와 같이 이런 정성적 논의는 무의미하고, 시공사를 통해서 "창호 시험성적서"를 요청해서 살펴 보는 것이 가장 좋습니다.
만약 구하실 수 있다면, 그 시험성적서를 사진 찍어서 올려 주시고, 건물의 위치 ("시나 군" 까지만 있으면 됩니다.)를 같이 주시면 판단해 드리겠습니다.
그리고 지역은 어디신가요?
-------
이를 떠나서 실내 측에서 촬영이 된 것이라면, 유리를 뒤집어 끼워 놓았습니다. 다만 이 것이 결로의 더 증가시킨 원인인지는 따져 보아야 합니다.
가스켓작업을 해주신다고 합니다만...
해당 설치 창호의 시험성적서를 요구하시는 것이 좋겠습니다.
복층유리라면.. 지역이 어디신지 몰라도, 중부1지역인 경우 법적 규정을 맞추기가 쉽지 않습니다. 물론 그런 제품이 있긴 합니다만 대개의 경우 삼중유리(유리가 세장)여야 합니다.
하지만 말씀드린 바와 같이 이런 정성적 논의는 무의미하고, 시공사를 통해서 "창호 시험성적서"를 요청해서 살펴 보는 것이 가장 좋습니다.
만약 구하실 수 있다면, 그 시험성적서를 사진 찍어서 올려 주시고, 건물의 위치 ("시나 군" 까지만 있으면 됩니다.)를 같이 주시면 판단해 드리겠습니다.