모델하우스의 시공은 한판으로 줄이 맞추어서 잘 되어있습니다.
아래사진은 시공한 타일 입니다.
시공한 타일보니 조각조각으로 줄도 안맞게 끼워놨네요 이거 하자인거죠?
아래는 시공사의 답변입니다.
------------------------------------------------------------------------------------------
1.한장으로 시공할경우 크렉(금)에 대해 취약하여 해당방법을 선택함(잘라서 시공)
2.문틀기준으로 잘라 시공한 부분도 마찬가지의 사유로 해당 방법을 선택함
(타일 안쪽 기준으로 끝(문틀), 가구가 상단에 있는 부분은 동일한 방법으로 시공함)
------------------------------------------------------------------------------------------
이게 하자가 과연 아닌걸까요?
다조각조각 붙여놨는데요.
다만 이를 하자로 볼 수 있을지는 다툼의 여지가 있습니다.
이는 이 자체로 볼 때는 (달리 단차가 있거나 균열이 있거나 하지 않는다면) 하자가 아니며, 모델하우스 시공과의 상이함을 관점으로 봐야 하는데... 이를 시공사에서도 인정하기는 어려워 보이기 때문입니다.
그러므로 이 부분은 별도의 유권해석을 받아야 하는데.. 경험치로만 본다면 (물론 최근 모델하우스와의 차이를 꽤 폭넓게 인정하는 분위기이긴 합니다만...) 준공도면에서 "타일나누기도면"과의 차이를 먼저 보시는 것이 좋겠습니다. 그 것이 결과물과 상이하다면 하자로의 확인이 명확하기 때문입니다.
준공도면 타일나누기도면 차이를 봐바야겠습니다.
정말 감사합니다.
타일 나누기 하자 입니다
시공한 기능공이나. 감독한 기술인이나. ㅉㅉ