시스템창호 쳐짐현상

1 쿨에어 5 774 2023.11.03 08:09

KakaoTalk_20231103_075707183.jpg

안녕하세요 거실창,주방창 크기가 같고 길이가 3000입니다
낮에 보니 위쪽 창호틀이 아래로 볼록하게 보이길래 밤에 레이져를 띄웠더니 쳐짐현상이 있는거같습니다 약 5mm정도 이고 주방은 8mm정도 쳐짐이 있는데 이정도는 감안해야할 사항인가요?

시간이 지나면 더 쳐지는건 아닌지 불안하네요

Comments

M 관리자 2023.11.03 11:27
우선은.. 구조를 먼저 점검해 보시는 것이 좋겠습니다. 그게 확률이 낮더라도 지금 검토를 하는 것이 나중을 위해 좋아서요.
콘크리트 구조라면 검토하실 필요가 없고, 건식구조라면 창호 상부 인방의 부재 종류와 크기를 알려 주시면 구조적 처짐인지 검토해 드리겠습니다.

그리고 창을 열고 닫는데 지장은 없는지도 궁금합니다.
1 청개구리샤시 2023.11.06 10:20
시스템 창틀을 고정하는 브라켓을 누락하거나 브라켓 시공을 하여도 창틀과 브라켓

또는 브라켓과 골조의 고정이 단단히 고정되지 않는 경우 창틀의 쳐짐현상이 발생할

수 있습니다.

5mm 정도의 창틀의 상부가 쳐졌다면 창짝을 끼울때 상당한 어려움이 있을 수 있으며

추후 창짝을 탈창 시 창틀 훼손이 발생할 수 있습니다.

수리방법으로는 창틀 상부쳐짐의 정도만큼 들어 올리는 다양한 방법이 있습니다.
1 쿨에어 01.01 12:37
관리자님 죄송합니다 제가 이 질문을 올린걸 까먹고 있었네요
이런 저런 하자때문에 정신이 없었습니다
제가 상부 인방의 부재 종류와 크기를 알수 없어 사진으로 보여드리겠습니다
답변이 될런지 모르겠습니다
그리고 창이 무거워서 집사람이 조금 힘들어 하는거 외엔 지금까지 큰 문제는 없습니다
1 쿨에어 01.01 12:38
다른 사진입니다
M 관리자 01.02 16:21
알겠습니다.
완공된 이후라서 별 다른 언급은 의미가 없을 것 같고, 지내시다가 이상한 점이 있으시면 언제든 질문 부탁드리겠습니다.