하자관련 질문/사례

아파트 고층 기계소음

안녕하세요

여러 사례를 보고 비슷한 사례가 있어서 문의드립니다.

 

현재 아파트 고층 거주 중이며, 몇년 전부터

겨울이 되면 기계소음이 집안에 울립니다.

소음은 강풍에 영향이 있는것같고, 불규칙적으로 발생하나

올해에는 소음 발생 후 지속되는 시간이 더욱 늘어났습니다.

(ex 작년 5초, 올해 10~15초 이상)

 

다른 사례와 다르게 난간 구조는 가로로 되어있고 꽤나 두껍습니다. 벤츄레이터는 이번에 의심되는 안방 화장실 배기구 기준으로 하나만 교체했는데, 소음이 아직도 발생합니다. (총 벤츄레이터 3개 중 2개는 3단 고정식, 하나는 베르누이식으로 교체)

 

사진과 음성 첨부드립니다ㅜ

3년동안 겨울에는 잠을 제대로 자본적이없어 문의드려요

Comments

G 2201 2021.12.31 06:55
작성자입니다. 벤츄레이터 하나 교체시 헤드만교체했는데 혹시 아래 고정해주는  목부분도 교체가 필요한걸까요?
M 관리자 2021.12.31 10:06
아닙니다. 목부분까지 필요로 하지는 않습니다.
다만 해당 소재가 얇은 철판이기에.. 머리 부분이 떨리면 그 진동이 쉽게 전달되는 구조입니다.
하부가 칼블럭으로 고정되어 있기는 하나.. 혹시 조금 흔들리는 부분이 없는지를 봐주시고.. 있다면 고정을 좀 더 해주시는 것이 좋습니다.
G 2201 2021.12.31 10:58
안녕하세요. 답변 감사합니다.
1. 해당 옥상에 벤츄레이터가 3개이고, 의심되는 환기구(안방 화장실 배기구 연결부) 만 교체를 했는데도, 소음 발생이 그대로인 것으로 확인이 되었는데 이럴 경우에는 우선 남은 2개도 교체를해보고 고정이 잘 되어있는지를 다시 검토하는게 나을까요?
2. 사진과 같은 난간 형태는 소음 발생과 연관이 없을까요?
3. 마지막으로 첨부파일과 같이 기계 모터같은 소음인데 환기구 말고 다른 것을 의심해볼 필요가 있을까요?
M 관리자 2021.12.31 11:08
1. 교체된 환기구는 무동력 방식이 맞는거죠?
2. 고층이라고 적으신 것을 보면, 탑층은 아니실 것 같은데요.. 더 높은 층에서는 유사한 미원이 없었나요?
G 2201 2021.12.31 11:10
네 무동력 방식이 맞으며, 기존 벤츄도 무동력이지만 3단 고정식 방식이라 들었습니다.
M 관리자 2021.12.31 11:12
아. 질문을 하나 더 추가해 두었습니다.
G 2201 2021.12.31 11:17
현재 24층 아파트에 22층 거주하고 있으며, 23층도 동일한 소음을 겪어서 두 가구에서 같이 조사하고, 민원활동을 하고있습니다. 작년 기준 24층에서도 동일 민원이 들어온 것은 확인이 되어 아마 현재까지는 3개 층 같은 라인(2201, 2301, 2401호) 1호라인에서만 소음이 들리는 것으로 확인이 되었습니다.
M 관리자 2021.12.31 11:22
알겠습니다. 올려 주신 소리로 볼 때, 팬모터의 가동 소리로 들리거든요.
배기구의 무동력으로 교체 후에도 동일한 소리가 난다면 다른 원인일 수도 있어서요.

관리실 직원 또는 다른 두 분과 협력하셔서... 두 가지만 해보세요..
1. 지금 보이는 (교체가 되었다는) 배기구에 커다란 비닐 봉지를 뒤집어 씌웠을 때 소리가 사라지는지 (다만 이 덮는 시간은 일시적이어야 합니다. 큰 문제는 없지만, 냄새가 다른 세대로 퍼질 수 있어서요..)
2. 교체하지 않은 두 개의 배기구의 전원을 꺼보았을 때 소음이 사라지는지..
G 2201 2021.12.31 11:26
답변 감사합니다. 말씀주신 2번으로 오늘 오후에 옥상에 가서 한번 확인해보겠습니다.
듣기론 전부 무동력이라도 전달 받았는데 한번 확인해볼게요.
G 2201 2021.12.31 11:55
안녕하세요. 작성자 입니다.
저희 흡출기 헤드를 열었을때는 환기구 흡입구 파이프와 콘크리트로만 구성이 되어있는데, 배기구 전원을 꺼보라고 하신 것에 대해 어떤 방식인지 문의드려요.
사진 첨부 드립니다.
M 관리자 2021.12.31 12:34
아. 그럼 아니어요.
저는 나머지 두 개가 동력식이라고 생각을 했었어요..
그럼 1번을 해보시고, 소리가 멈추지 않는다면 배기구의 원인은 아닐 수도 있습니다.

교체했다고 한 것도.. 무동력이면서.. 안에 아무런 회전체가 들어 있지 않은 것이죠?
G 2201 2021.12.31 12:45
네 회전체는 없습니다. 그러면 비닐로 시도를 해보긴해야겠네요.
M 관리자 2021.12.31 13:04
네.. 그걸로 해결될 수는 없겠지만, 최소한 그 곳을 스치는 바람 소리인지 아닌지를 알 수 있는 유일한 방법입니다.
G 2201 2021.12.31 14:30
옥상에서 대기하면서 확인해보니 난관 파이프가 엄청 흔들리면서 모터같은 소음 발생을 하더라고요. 여러사례덕에 원인을 찾았습니다
M 관리자 2021.12.31 15:11
아 그래도 다행입니다.
이런 류의 난간대에서도 소음이 날 수 있군요..
추운 날 고생 많으셨습니다. 잘 해결되길 바라겠습니다.
G 스누피 2022.01.17 23:55
기다란 철봉같은 원형 파이프의 고유진동으로, 특정 속도의 바람이 불면 생깁니다.