하자관련 질문/사례

오랜기간 옥상 빗물 유입으로 내부 계단 페인트가 일부 들떴습니다.

G 최정선 4 1,001 2021.08.26 10:56

빗물 침투가 의심되는 곳들은 지난달 실리콘 처리하였고 옥상 출입문은 선선할때마다 열어두고 있습니다. 페인트가 심하게 들뜬 부위는 일부 제거했는데 미관상 좋지 않아 빠른 보수가 필요합니다.

열풍기를 사용해도 되는지 다른 방법이 있는지 궁금합니다.  


Comments

M 관리자 2021.08.26 11:38
열풍기를 사용하셔도 괜찮습니다. 다만 너무 가깝게 직접 열기를 보내지 않으시는 것이 좋습니다.
G 최정선 2021.08.26 12:42
답변 감사합니다. 재보수하는 페인트가 들뜨지 않게 말리려면 얼마나 말려야 되는지는 모르겠지만 시간이 걸리겠네요.
M 관리자 2021.08.26 13:34
더 이상 물의 유입이 없다면 15일 정도 보시면 될 것 같습니다만, 저는 한달을 권해 드립니다.
M 관리자 2021.08.27 10:54
열풍기를 하루 종일, 그리고 일주일 내내 돌릴 수는 없기에...
하루 한 두시간, 2~3일에 한번 정도로 보고.. 한 달을 말씀드렸습니다.
이게 단시간의 열풍기 열보다 시간이 필요한 것이... 열을 심하게 가하면, 표면의 물은 쉽게 증발되지만.. 내부에 있는 물은 결국 시간이 걸리거든요.
그래서 한 달을 말씀드렸었습니다.