하자관련 질문/사례

창틀누수 보수방법

G 댕댕 5 675 2023.12.14 15:56

내부쪽으로 많이 흘러내리네요..

외벽은 pf보드후. 파벽돌 시공입니다.

 

시공시. 실리콘시공이 불안해보였는데.

외부창틀 실리콘만 재시공하면 될지.

아니면 창호테두리를 징크를 둘러야될지.

 

다른방법은 없는지 넘 궁금합니당..

Comments

M 관리자 2023.12.14 16:28
파벽돌 마감을 한 후에 창문을 설치했나요? 아니면 단열재를 붙히기 전에 창호가 설치되었나요?

그리고 파벽돌이라고 하심은.. 벽돌타일 일까요?
G 댕댕 2023.12.14 16:56
단열재 붙이기전에 창호가 설치되었으며, 태두리는 폼과 실리콘으로 사춤하고, 파벽돌(모노타일)을 부착하였습니다.
M 관리자 2023.12.14 17:09
이 창이 알루미늄 차이라서..
빗물의 유입은 크게 두군데입니다.

말씀하신 "창틀과 구조체의 실리콘 접착 부위의 벌어짐" 과 "창틀 자체의 이음매를 통한 유입" 입니다.

다만 불행히도 이 두가지 모두 외부의 파벽돌과 단열재의 일부를 절개해서 그 안을 보고, 보수를 해야 하기에,  우선은, 비가 오지 않을 때, 창틀의 상부에 물을 부어 보아서, 그 물이 외부 물구멍으로 잘 빠져 나가고 있는지, 아니면 실내로 유입이 되는 물이 있는지를 보시어요.
이 실험으로 아무 이상이 없다면 외부로 부터의 유입일 가능성이 매우 높습니다.
G 댕댕 2023.12.14 17:26
아 그럼, 비오는날 물을부었을때 실내로 유입되면, 창틀자체 이음새이니까. 창틀 이음매를 실리콘 처리를 해주면 되는거죠??
혹 그게아니라면, 실리콘접착부위의 벌어짐이니.
1. 단열재와 파벽돌을 일부뜯던가?
2. 외부창틀 테두리 실리콘 덧방코킹 방법밖에 없는거죠??

두번째 질문은. 모노타일 부착후, 건물전체에 발수제 시공을 하지 않았는데, 그영향은 있는 것인지 궁금합니다. 모노타일의 발수제는 필수인지요??
M 관리자 2023.12.15 13:37
비가 오지 않는 날 부으셔야 확인이 더 정확입니다.

나머지는 외부의 문제입니다만, 일부 철거없이 실리콘작업을 하는 것은 그리 의미가 있지 않습니다.
발수제 시공 여부와 누수는 서로 무관해야 정상입니다. 그러므로 필수적으로 요구되지 않습니다.