하자관련 질문/사례

금속두겁 질문입니다

G 알려주세요 5 1,027 2023.07.20 10:13

답답한 마음에 질문을 올립니다

금속두겁부터 시작되는 3개 외벽물길이 창호주변 까지 침범하네요

물론 창호에는 방수테이프가 없고 외벽은 벽돌마감입니다.

금속 두겁에 관한 질문은

1) 금속의 이음매에 실리콘으로 처리된 오목한 골짜기를 타고 

    물길이 시작됩니다. 이게 협회에서 말씀 하시는 맞댄이음의 하자인가요?

2) 돌출이음이나 평이음에 거멀접기의 흔적이 없는데 이게 평이음의 금속 마감으로 볼 수 있나요?

3) 맞댄이음이라면 원래 이음매가  10cm 오버래핑하고 이음매를 용접하는게 맞는데

    이 경우는 맞댄금속에 간격을 두고 여기에 실리콘으로 처리한 것 아니가요? 

    그래서 실리콘 처리 부위가 움푹 들어간 것 아니요?

4) 이 시공 방법의 실리콘 처리 전 이음매를 볼 수 있는 사진이 협회에 있다면 올려 줄 수 있나요?

5) 이 시공에서 내부 합판이나 아연각관에 금속를 고정한 나사가 보이질 않는데 어떻게 고정을 했을까요?

6) 움푹 들어간 실리콘 부위를 테이프로 붙이면 임시적이라도 효과가 있을 듯 한데요. 이때 시용할 금속에 잘 붙고 자외선에 강한 테이프를 추천해주실 수 있나요

 

여러 자료를 입수해서 시공사와 상의하려고 합니다

1.jpg

 

2.jpg

Comments

M 관리자 2023.07.20 13:21
먼저 이음의 종류입니다.
왼쪽부터,
맞댐이음 (이음이라고 불러서는 안될 하자의 형태), 평이음, 거멀접기, 내려접기 입니다.
이 집은 제일 오른쪽의 방식으로 시공이 된 것으로 보입니다. 붉은 색은 코킹입니다.
M 관리자 2023.07.20 13:25
오염이 되는 이유는.. 아래 1번 그림처럼... 두겁의 상단에 경사가 별로 없게 시공된 경우와 하단의 물끊기 역할을 하지 못하는 것이 합쳐진 결과입니다.  상부의 기준 경사는 5% 이상입니다.

지금 상태에서 오염을 막는 방법은... 두겁을 해체하고 건전하게 다시 만드는 것이 최선이나, 서로 협의는 안될 것 같고...

2 : 하단에 금속을 접어서 혓바닥 처럼 내미는 방법
3 : 두겁 위에 경사가 급한 두겁을 하나더 씌우는 방법
4 : ㄴ자로 접어서 물만 넘어오지 않도록 댐 형식으로 막는 방법

중에서 현실적으로 실현 가능한 방법을 선택하시면 될 것 같습니다.
G 알려주세요 2023.07.20 14:01
명확한 답변에 해결책까지 제시해주셨군요 감사드립니다
M 관리자 2023.07.21 09:24
감사합니다.
제일 간단히 해볼수 있는 것은 금속두겁 코킹 끝단에 실리콘 좀 쏴~보세요...물이 외부로 흐르지 않게요