협회 유튜브, 게시판을 즐겨보는 구독자입니다.
건물은 내단열 노출 우레탄 방수입니다.
신축 후 3년이 지나 우레탄 수명이 다해서인지 제 지역에 비가 많이 와서인지 누수가 생겨 보수를 하려고 합니다.
궁금한 것은 우레탄 방수와 레인타이트가 붙나입니다.
모든 부위를 할 건 아니고 누수가 의심되는 부위만 우레탄 제거 > 쇠솔질 > 청소 > 마페이 프라이머 AC 2000K > 레인타이트 순으로 보수를 하려고 하는데 가능한 방법인지 궁금해서요..
붙기는 하지만 장기적인 접착력을 얻기는 힘든 구성입니다.
그러므로 우레탄을 부분적으로 걷어낸 자리는 다시 우레탄으로 보수를 하는 것이 좋습니다. 아크릴계로 넘어가려면 전체를 다 갈아 내는 것이 올바른 방법입니다.