샷시 돌출 관련 문의드립니다

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


샷시 돌출 관련 문의드립니다

G 스티치 9 460 05.07 13:31
며칠전 샷시 시공을 받았는데 보일러실 외창이 안으로 돌출되게 시공이 되었습니다.

 

시공팀 말로는 구축 아파트다 보니 외벽이 평평하지 않고 기울어져 있어서 부득이하게 안으로 들어올수 밖에 없었고 저정도 들어오는건 괜찮다고 하는데 

 

제가 걱정되는건 샷시 반정도고 안으로 들어온 상태라 샷시가 받는 하중이 걱정되는데 안으로 5~7cm 들어와도 샷시가 하중을 견딜수 있을까요? 

IMG_6212.jpeg

 

IMG_6214.jpeg

 

IMG_6209.jpeg

 

IMG_6210.jpeg

 

IMG_6211.jpeg


Comments

M 관리자 05.07 14:31
외부쪽은 어떤 위치 쯤인지 알 수 있을까요?
G 스티치 05.07 14:39
도면상 빨간 동그라미 부분이 사진 창 부분이에요
M 관리자 05.07 14:52
아.. 그게 아니라.. 제 질문은.. 내부로는 돌출 되었는데. 외부로는 돌출인지, 딱 맞아 있는지, 안으로 들어와 있는지의 여부를 여쭈어 본 것입니다.
G 스티치 05.07 15:36
외부로 돌출되진 않았구요 벽에서 6~7cm정도 안으로 들어와 있어요
M 관리자 05.07 15:50
그럼 안쪽으로 들일 특별한 이유는 없어 보입니다.
창문의 안정성을 위해서, 안쪽 선에 맞추어 다시 설치는 하는 것이 맞아 보입니다.
G 스티치 05.07 16:01
외벽이 기울어져서 밖으로 더 빼지 못하고 외벽을 갈아낼수도 없고 갈아낸다 해도 1~2cm정도밖에 차이가 안날거라고 하는데 이럼 어떻게 해야 하나요? ㅠㅠ 시공팀은 계속 저 소리만 하는데 본사에 문의해야 하나요?
M 관리자 05.07 16:17
그 이야기는 최초 창호의 실측을 제대로 하지 못했다는 의미입니다.
즉 상황보다 크게 제작된 결과로 보입니다.
G 스티치 05.07 16:41
관리자님 한가지 더 여쭤볼게요 만약에 저상태로 사용하면 장기적으로 봤을때 안전성에 문제가 있을까요?
M 관리자 05.07 17:15
시공하신 분에게 창문 단면 그림을 달라고 하셔서 올려 주시면 판단해 드리겠습니다.
Category