안녕하세요.
결로에 대한 해답이 안 보여 질의를 남기게 되었습니다.
우선 아래에 사진을 올려드립니다.
현재 시공사는 하도급사인 설비업체에 책임전가하고있고,
설비업체는 결로는 어쩔 수 없다고 수동적으로 대응하고 있는 상황입니다.
우리 자체적으로는 실내온도 기준 -3도 이내로 냉방과 제습으로 운전하고 있으며,
우천 시나 유독 습하거나 더울 때는 제습으로만 운전하고 있습니다.
하지만 위와 같이 조치를 함에도 여전히 결로가 발생하고 아래로 물이 뚝뚝 떨어지고 있구요.
해당 현상에 대한 현명한 방법이 있는 지... 조언 부탁드립니다.
답변해 주시는 분들께 미리 감사의 말씀드립니다.
현장 상황과 전체적인 시스템에 대해 모르는 상황이어서 제가 말씀드린게 적용이 어려울 수도 있습니다. 참고 부탁드립니다.
저 또한 라인디퓨져 결로수 때문에 머리 아파하는 사람 중에 한명입니다.
라인디퓨져 결로원인)
1. 라인디퓨져 알미늄(또는 철) 과 냉기, 그리고 주변 습한온기가 만나 결로 수 발생
2. 라인디퓨져 박스는 아연도금철판으로 만들어져있습니다. 안에 자세히 들여다 보면 단열재가 일부 붙어 있으며, 천정에 끼워지는 부분은 단열재가 없을 것입니다. 단열재가 없는 부분에서 결로수가 주로 발생 합니다.
3. 저 같은 경우 천정속에 제습기를 설치하였습니다. 현재까지는 결로수 발생은 없는 상태 입니다.
어쩔수없이 한 거랍니다.
혹시 라인디퓨저 박스와 송출구에 결로방지페인트를 2회 도포하는 방법은 어떨까요??
날씨가 고온다습시 실내에 제습기를 설치하면 모든 문제는 해결됩니다.
천정속도 아닌 실내에 제습기를 설치 하시면 됩니다.
매립덕트 에어컨의 제습기능은 완벽한 제습을 하지 않습니다. 그냥 에어컨을 운전하는것과 똑같습니다.