하자관련 질문/사례

지하 펌프모터소리

지하펌프실에서 나는 모터소리.거실진동으로 인해 피해를 받아오고 있습니다. 

관리실에서도 문제점을 인지하고 1.2.3차 수리를 해주었고 진동은 잡혔으나 모터소리는 여전히 납니다. 

관리실에서도 원인을 찾을수 없어 방음공사를 의례했고 견적까지 받았으나 입대위에서 3차까지 비용을 많이 썼으니 해줄수없다 입니다.

 결국 관리실에서 모터소리가 배관으로 유입되어 집으로 소리가 들리는걸 인정하시고 자동에서 수동으로 돌려주고 있습니다.

원인을 아시는분이 계시면 댓글 부탁 드립니다.

Comments

M 관리자 2021.11.03 17:21
해당 모터가 연결된 배관이 세대 까지 이어져 있는 것이 아니고, 기계실 단독으로 운영되는 것이라면.. 소음은 그저 틈새를 잘 찾아서 메워 주면 해결이 될 수 있습니다.
다만 무언가 배관이 연결되어 있다면.. 그 배관을 타고 오는 소리일 것이므로. 해당 배관이 무엇인지를 먼저 찾으시고, 그 배관 사진을 올려 주시면 답변이 도움이 될 수 있겠습니다.
G 박소영 2021.11.03 18:45
펌프에 연결된 하얀색 배관이 천장 회색배관이랑 연결되어있는데 그 회색배관에 모터소리가 집으로 유입되고 있습니다.
M 관리자 2021.11.03 21:31
그럼 가장 간단하게는 중간에 U 트랩을 만들어서 물을 채우면 배관을 타고 오는 소리는 막을 수 있을 것 같습니다.
G 박소영 2021.11.04 10:34
모터RPM을 낮추면 소리가 줄어들거라는 말을 들었는데 그것도 가능한가요?
M 관리자 2021.11.04 11:16
네 그럴 수 있습니다.
G 박소영 2021.11.05 14:57
제가 다른곳에도 자문을 구했더니 댓글로 달아주셨습니다.
관리자님께서도 모터 RPM를 낮추면 될거같다고 말씀하셔서 관리소에 이야기를 해 볼 생각인데
저 댓글에 쓰여 있는대로 이야기하면 될까요?
M 관리자 2021.11.05 15:19
네 그렇습니다. 다만 이 역시 확신을 가지고 말씀하시기 보다는.. 실험적으로 한번 해보자는 쪽으로 이야기를 하시어요. RPM을 낮추는 것은 그리 어렵지 않기에..
G 박소영 2021.11.05 18:26
네~~알려주셔서 감사합니다.