옥상 물펌프 소리 문의

G 눈의친구 3 970 2021.10.18 18:34

99년에 지은 아파트입니다.

탑층이고 이사온지 1년반정도 되었는데

물펌프소리 예전부터 우웅~ 우웅~하고 나긴 했는데

한달전부터 우웅~쿵! 우웅~쿵! 하는 소리가 계속 나네요...

관리사무소 말로는 탑층과 그아래층까지 총 4세대가 쓴다고 합니다.

신기한게 집에있으면 우웅 쿵 우웅 쿵 소리가 나는데,

제가 물을 쓰면 대부분 그냥 우웅 소리만 납니다.

(아주 가끔 우웅 쿵 하지만 대부분 집에서 생활하고 있으면 우웅 쿵 우웅 쿵 합니다)

관리사무소 불러서 물 틀면 우웅 소리만나고 쿵 소리가 날때도 있고 안날때도 있어서 증명하느라 미치겠습니다 ㅠㅠ

혹시 아파트 물펌프가 여러개일수도 있나요?

그리고 이 물펌프는 무엇이 문제일까요?

동영상 첨부합니다(소리를 크게 키워야 들리는데, 실제로는 소리가 꽤 큽니다... 처음엔 옆집 못박는줄 알았어요)

Comments

G 눈의친구 2021.10.18 18:38
첨부파일을 다시올립니다
M 관리자 2021.10.18 19:49
10메가 이상의 파일은 올라가지 않으므로, 작게 잘라서 올려 주셔야 합니다.
충격음은 모터의 이상이나, 압력계 이상일 수 있으므로 동네 설비가게에 출장 점검을 의뢰해 보시면 되실 것 같습니다.
G 엔지니어 2021.10.19 17:20
음 확실치는 않지만 수격작용에 의한 충격음이 아닌가 생각해봅니다. 물이흐르다 갑자기 정지할 경우 운동에너지가 압력에너지로 전환되면서 발생하는 충격을 수격작용이라고 하는데, 이를 방지하기 위해  공기챔버와 같은 완충기를 설치하는데... 오래되서 공기가 다 빠져나갔을 경우에는 이런 문제가 발생할 수 있습니다. 급수펌프와 함께 설치되어 있는 공기탱크를 확인해보시기 바랍니다.