2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
그러므로, 전혀 사례가 없는 하자를 제외한 모든 질문글에 답변을 드리지 않고, 24시간 후에 삭제할 예정입니다.
답글이 없고, 글이 삭제되어도 마음 상하시는 일이 없으시길 간곡히 부탁드립니다.
23년 3월 신축
1번.2번 사진
인테리어 전. 이런상태로 마감됨.
천정 벽지 곰팡이피어. 뜯어보니 저부분 단열을 안해서 인지
겨울철 저 흰색배관에 결로 심하게 생김.
비안오는 날도 결로맺힘
2번사진
한달 전. 저 부분만 사진처럼 조각단열재와 폼을 이용해 단열.
질문
그동안 비가 안와서 그런지 괜찮다가
이번주 3일간 비가왔는데요
물이 계속떨어지는 것이 아닌. 비오는 3일 간 중
3방울 떨어짐.
이게 결로일까요? 누수일까요?
결로면 부분재시공한것이 제대로 밀착단열이 안되서 그런걸까요?
해결방법 좀 고견 부탁드립니다
5층 건물 중. 5층 방 천정이며. 위에는 바로 옥상입니다.
옥상에서 엘보로 꺽어. 우수관이 천정 안을 통해 나갔습니다.
다만 확률일 뿐 그래도 배관과 구조체 사이에서 소량의 누수가 생길 수도 있기에, 배관 주변 단열재를 모두 제거한 후에 연결 부위를 한번 살펴 보실 필요는 있어 보입니다.
만약 결로라면 말씀하신 것 처럼 배관과 단열재 사이에 빈 공간이 있거나, 폼이 덜 채워진 부분이 있을 수 있습니다.
저상태에서 단열재를 가장 완벽히 할수 있는 방법이 있을까요?
그리고 다음주 누수설비를 불렀는데.
장비측정해보려합니다.
저 상태에서 누수장비로 연결부분 미세 크랙 등을 잡아낼 수 있나요?
그저 말씀드린 바와 같이 해당 부위를 열어 두고 비가 올 때, 배관의 표면에 물이 생기는 것인지, 배관과 구조체 사이에서 물이 떨어지는 것인지를 보는 것이 좋습니다.
너무 넓은 공간은 폼으로 충진이 어렵습니다. 그러므로 단열재를 최대한 공간의 모양에 맞게 잘라서 붙여 넣고, 새로운 단열재와 기존 단열재 사이의 틈새를 충진하는 식으로 하는 것이 좋습니다.