2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
그러므로, 전혀 사례가 없는 하자를 제외한 모든 질문글에 답변을 드리지 않고, 24시간 후에 삭제할 예정입니다.
답글이 없고, 글이 삭제되어도 마음 상하시는 일이 없으시길 간곡히 부탁드립니다.
안녕하세요!
앞서 윗세대의 감압밸브가 고장나도 1층 세대에 수도계량기(양수기함)에서 강한 고주파 소음이 날 수 있는지, 질문 드렸었습니다. 답변 정말 감사드립니다!!! 흑흑
(긴글이라 먼저 죄송하다는 말씀부터 드립니다.)
1층은 수압이 세서 소음이 크게 날 수 있다는 답변을 듣고 난 이후로
취해본 방법은
1. 1층 세대의 감압밸브를 교체함.
2. 전 세대를 방문하여 물을 틀고 소리가 나는지 테스트해봄 - 소리가 안 남.
3. 소음이 들릴 때, 1층 세대의 수도계량기(양수기함)에서 강하게 직접적으로 들렸다는 추가적 정보가 생김.
6층까지도 집안에서 이 소음을 들은 세대가 많았는데, 아래에서 소음이 올라왔다는 게 중론입니다.
해서, 드리는 질문은 3가지 입니다.(많이 드려서 죄송합니다...)
질문1. 윗층 세대에서 감압밸브가 고장났다고 가정했을 시, 해당 세대를 테스트했을 땐 소리가 안 들려도
1층 세대의 양수기함에서만 소리가 들릴 수도 있는지요?
참고로 소리가 나는 1층 양수기함은 아래에 기계실, 지하저수조와 인접한 세대입니다.
질문2. 감압밸브 외에 다른 부품이 고장났을 때도 소음이 날 수 있는지 궁금합니다.
감압벨브를 교체한 업체에선 감압밸브 문제로만 보고 있어서 좀 더 기술적인 정보를 알아야 방법이 찾아질 거 같습니다. 흑흑..
질문3. 지하저수조 펌프실의 체크밸브가 고장났을 때도 이런 소음이 날 수 있는지요.
양수기함의 구조와 소음 동영상 첨부합니다.
양수기함의 구조에 관한 정보라도 얻고 싶습니다. ㅠㅠㅠ
※ 소음의 특징은 접촉불량인 것처럼 짧게 1초 정도 끊기는 경우가 있고, 영상에서와 같이 7초 정도 울리는데
시간은 불특정하게 새벽시간,아침시간,저녁시간을 가리지 않고 하루에 10회 정도 울립니다.
첨부파일1: 소음의 특징:경보음같은 고주파소음
첨부파일2: 감압벨브 교체 전 1층 세대에서 물 틀었을 때 소리정도.
첨부사진: 온수기함 구조
소음의 원인은 상상을 초월할 정도로 다양하기에 언급하신 범위 안에 원인이 있다고 단정할 수도 없습니다.
누군가 소음이 날 때, 그 소음이 나는 물체를 직접 찾기 전까지는 상당히 광범위하게 탐색을 하는 방법 밖에 없습니다.
예를 들어 최근 올라온 사례에 아래와 같은 것도 있었습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=23149#c_67821
그러므로 저의 답변이 부정확할 뿐더러 오히려 원인 규명에 왜곡이 생길 수도 있기에, 공지사항에 있는 바와 같이 원인에 대한 언급이 어렵습니다.
참고로 말씀하신 모든 것이 다 가능합니다.