2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
안녕하세요
2009년에 지어진 3층짜리 상가 주택입니다.
제가 구입한 시기는 2015년이구요.
이번 비가 많이 올 때 1층과 2층 올라가는 계단 바닥에 물자국이 생겼고 크기는 점차 커지고 있습니다.
어제는 1층 상가 세입자분이 천장누수가 된다고 말씀하셔서 가보니 천장에 2군데 누수부분이 발견되었습니다. 복도쪽에 발생된 누수부분하고는 거리가 좀 있구요.
급하게 살펴보다가 2층투룸 에어컨 실외기 배관 실리콘이 떨어져 있는것을 발견했습니다.
1. 실외기 배관을 통해서 빗물이 유입되서 누수가
되었을까요?
2. 어떤 조치를 취해야 하는지 궁금합니다.
늘 감사한 마음으로 올려주신 글,
영상 잘 보고 있습니다. 감사합니다.
계단실의 누수는 다른 원인을 찾아 봐야 할 것 같은데요.
실외기 쪽의 누수는 예상하신 것이 맞아 보입니다.
다만 실리콘 처리는 임시방편이고, 사진에 보이는 실외기 배관이 더 큰 U자 형태로 내려왔다가 벽으로 들어가야 해요. 그래야 배관을 감싼 테잎 안쪽으로 흐르는 물에 의한 피해를 막을 수 있습니다.
즉 아래 그림과 같이 되어야 합니다.