안녕하세요
작년에 입주하였는데 어제처럼 비가 온거는 처음이었습니다.
거실창 문을 열어놔서 바닥 닦다가 발견하였는데. 거실창 하부 마감쪽에서 누수가 있었습니다.
많은 양은 아니고 조금씩 세어 나오는 수준이었는데. 곰곰히 보다가 입면분할 상부틀(슬라이딩형태) 하부(바닥쪽방향)에 풍지판을 피스로 고정을 했더라구요. 거실창 좌측은 피스로 고정이 안되어있고,누수가 되는 부분(우측)쪽에 누수가 있는데 피스로 인해서 누수가 있을까요? 물은 고여 있었습니다.(물구멍 구배문제있습니다.) 누수되는 부분이 세로로 된 틀에서 좌우측으로 번져가는것 같더라구요.(우측만 표시)
피스를 살짝 돌려봤는데 힘은 있는데 헛도는것처럼 계속 돌아가더라구요.
관련사진입니다.
사진으로는 명확하지 않은 것 같습니다.
비가 그친 후에 위 창틀에 물을 한번 부어 보시면 무언가 물의 경로를 알 수 있지 않을까 싶습니다.
그리고 풍지판은 피스로 고정하지 않는 것이 일반적입니다. 만약 그 것이 문제라면 피스를 빼내고 실리콘 등으로 메꿈 처리를 하셔야 합니다.
누수가 나타나는 상단 FIX유리가 고정되어지는 오사이 내부 연결부의 코킹처리가 미흡하거나 누락된 경우 상기의 빗물유입이 발생할 수 있습니다.
해결방법으로는 FIX창의 유리를 분리한 후 창틀의 연결부위를 실리콘으로 처리하는 방법이 있습니다.