안녕하세요. 이번에 경기도 신축 아파트에 입주하게된 입주민 입니다.
난방에 대해 아파트 측과 하자 여부를 계속 확인 중 입니다만 해결이 잘 안되는 부분이 있어 문의 드리오니, 조언 좀 해주시면 감사하겠습니다.
1. 난방 외출 기능 관련
안방 컨트롤러로 안방, 거실, 침실 1, 2 방에 대해 난방 및 외출 온도를 컨트롤 할 수 있는 기능이 있습니다.
현재 안방 및 침실 1, 2 방은 외출 온도 설정이 가능하지만 거실은 외출 온도 설정이 안되고 10도로 설정되어 있는 상태 입니다.
□ 입주자 문의
메뉴얼에도 10~25도의 외출 온도 설정이 가능하도록 되어 있으며, 기능이 있는데 거실만 설정이 안되는 이유가 무엇인지 문의 했습니다.
■ 아파트 답변
외출 모드는 동파방지를 위한 최저 온도 셋팅용지 온도를 따로 설정하고 그런 기능이 아니다라고 답변 받았습니다.
● 궁금증
신축 아파트 지역난방시스템에서 외출 기능은 없는게 맞는건가요? 그럼 안방과 침실 1,2 방은 왜 설정이 가능 할까요?
2. 난방 온도 관련 (거실)
설정온도 : 26도, 현재온도 : 25도, 난방 밸브 닫혀 있음
□ 입주자 문의
현재온도가 설정온도에 도달하지 않았는데 난방 밸브가 닫혀 있는건 문제가 있는게 아니냐 문의 했습니다.
■ 아파트 답변
거실컨트롤러는 다른방들과 다르게 온도가 2도 차이 나게 셋팅이 되어 있어 1도 차이가 나는 현재 상황에서는 난방 밸브가 닫히는게 맞다. 설정 온도는 원하는 온도 +2도로 설정해라. 현재는 정상이다 라고 답변 받았습니다.
● 궁금증
2-1) 거실만 다른방들과 다르게 셋팅이 되어 있다고 하는데 이게 정상적인 방법이 맞는건가요?
2-2) 사용자가 +2도를 생각하면서 온도 설정을 해야 하는게 맞나요?
추가- 위 내용이 너무 이상해서 테스트를 해보았습니다.
설정온도 : 27도, 현재온도 : 26도, 난방 밸브 열려 있음, 이상합니다.
3. 난방 온도 관련 (안방)
설정온도 : 25도, 현재온도 : 25도, 난방 밸브 열려 있음 (현재 온도 25도에서 더이상 온도 올라가지 않음)
□ 입주자 문의
현재온도가 설정온도에 도달하면 난방 밸브는 닫혀야 정상 아니냐 문의 했습니다.
■ 아파트 답변
현재온도가 설정온도보다 높아져야 난방 밸브가 닫히는 시스템이므로 정상이다 라고 답변 받았습니다.
● 궁금증
이 항목은 이해가 되긴 하는데 그래도 정상적인 시스템인건지 여쭤봅니다.
아파트 측에선 추우면 난방 설정온도를 올리라고만 얘기하고 있습니다.
위 내용들이 문제가 맞는지, 문제가 맞다면 어떻게 요청을 해야 할지 조언 좀 부탁드립니다.
추가로 위의 문제를 해결하기 위해 확인 가능한 시방서 같은건 없고 메뉴얼에 나와있는게 제일 자세하고 정확하다고 하는데요. 문제에 대해 확인하기 위한 서류 같은게 있을까요?
1번의 외출모드가 있고 없는 것이 이상한 것은 아니고.. "외출"이라고 하는 정의는 "집을 비운다"이기에. 이게 방에 있는 이유를 모르겠고, 또한 이 것이 한 개 이상의 방에 있다는 것도 이해가 되지는 않습니다.
방을 비울 때 사용하는 것도 아니니까요.
즉 외출 모드는 어느 한 컨크롤러에만 있으면 되는 기능이고, 그 것이 거실에 있는 것이 낫다고는 생각됩니다. 왜 그렇게 하지 않았는지는 모르겠지만... 아마도 (그저 느낌입니다.) 방과 거실의 컨트롤러를 바꾸어 달면 해결되지 않을까 싶습니다.
외출모드는 동파방지를 위한 것인데요. 겨울 내내 집을 비울 것이 아니라면, 10도의 세팅이나 동파방지나 큰 의미는 없습니다.
2도 높게 세팅 된 것은... 처음부터 온도를 보고 맞추는 것이 아니라.. 살아 보고.. 몇도가 낫다라는 판단(학습)을 통해서 온도를 맞추게 되므로.. 이 역시 문제로 보이지는 않습니다.
현재온도가 설정온도에 도달하면 닫히는 것이 맞습니다.
2번 문의 내용중 컨트롤러 상의 현재온도가 설정온도에 도달하지 않았는데 난방이 닫힌게 정상적인 시스템이라는 말씀이신지요? 2도 높게 셋팅이 됐다는 의미가, 컨트롤러 상 보이기되는 현재온도를 26도로 원하면 설정온도를 28도로 맞춰야 한다는데 이것 또한 맞다는 말씀이신가요?
답변 내용중 현재온도가 설정온도에 도달하면 닫히는 것이 맞다면 3번 항목은 기능상 문제가 있는거 같은데.. 기능상 문제가 없다는 말씀이신지요?
설정값은 소프트웨어로 할 수 있는데, 소비자가 원하는 것으로 왜 변경이 안되는지도 이해가 되지는 않지만... 설정값을 이해하고 있으면 사용하는데는 지장이 없을 것이라는 의미였습니다.
3번은 말씀을 잘 이해하지 못했는데요..
25도 설정인데, 25도에 도달했을 때 밸브가 닫힐 수도 있고, 아닐 수도 있을 것 같습니다. 소숫점은 나오지 않으니까요. 26도가 찍힐 때 밸브가 닫혀도 될 것 같습니다.
→ 예시(dead point ± 0.5도인 경우) : 설정온도:25도, 현재온도:24도(밸브 on), 25도(밸브 on), 25.5도(밸브 off), 25.0도(밸브 off), 24.5도(밸브 on)