하자관련 질문/사례

실외기실 누수 관련 질문입니다.

G 김철수 1 1,012 2023.08.11 17:05

실외기실 사진 부분에 누수가 발생하여 업체를 통해 외부 실리콘 코킹작업을 했습니다. 그러나 코킹작업을 한 후에도 지속적으로 누수가 발생하여 업체에 AS를 신청했는데 업체 측에서는 실외기실 루버창의 프레임을 타고 빗물이 흘러드는 것 같다면서 실내에서 작업을 한다고 합니다. 제 상식으로는 빗물은 밖에서 들어오기 때문에 외부에서 작업(크랙보수나 외부에서 루버 창틀 보수)하는 것이 맞는 것 같은데요. 업체 측이 말한 것처럼 내부에서 작업하는 것이 맞는 건지요?

Comments

M 관리자 2023.08.11 20:31
루버창은 창 자체에서 빗물이 타고 들어 올 수 있는 구조입니다.
그래서 실외기실은 빗물의 유입을 전제로 방수와 타일을 깔아 놓고, 경우에 따라서 배수구를 만들어 놓기에 소량의 빗물 유입은 있어도 괜찮긴 합니다.

이를 전제로... 이런 경우에는 (이미 외부쪽 작업을 하셨기에) 내부에서의 조치를 해보시는 것이 좋겠습니다.