안녕하세요, 사이트에서 많은 정보보고 도움 요청하고자 글 올립니다
신축 아파트 23층 중 22층 거주자입니다.
3월 말 약간의 강풍이 불던 날 거실창호 상부에 외풍이 많이 유입되는걸 발견했고, 창틀 간 삐그덕 대는 소음, 세대 전체 엄청난 공명음 발생하여, 하자접수했는데, 여태껏 해결되지 않아 도움 요청합니다.
1. 거실창호 상부 외풍유입 및 삐그덕 소음
1) 창호 설치시공업체 대처: 보강심 원자재 간섭소음 / 유리탈착 후 보강김 피스 설치 필요 / 추후 재방문 하겠음
2) 창호 브랜드 본사 직원 방문: 유리틀과 샷시 닿는 부분에 부자재 설치. 추가조치 없음
이후 10.23. 강풍이 불자 똑같이 외풍유입(모든 창문 다 닫아도 커튼이 휘날리고, 바람 새는 소리가 들립니다) + 창틀 삐그덕 소음 발생
사이트에서 기밀성 확인하는 방법 찾아보고, 확인해보니 제가 봤을땐
유리틀 상하부 호차 불량 / 풍지판 불량설치 / 거실 샷시 전체 스토퍼 미설치(빨간색 원 그려진 부속품이 거실샷시만 설치안되어 있습니다)
2. 공명음
마찬가지로 약간의 강풍 시, 세대 천장안쪽에서 웅 웅 웅 거리는 공명음이 발생합니다.
AS센터 조치사항 없음. 기사 방문하였으나 옥상 배기구 역류 의심된다고만 하고 갔습니다..
세대 내 난간 흔들림은 손으로 잡고 흔들어봤을때는 이상 없는 것 같습니다..
------------
말씀하신 대로 상부 또는 하부의 물림깊이가 작은 부분이 있어서, 창틀과 유리틀의 모헤어가 서로 밀착되지 않은 것은 수정이 되어야 하는데.. 상/하부 모두 작은 것은 유리틀을 다시 제작하는 방법 밖에 없습니다.
풍지판은 쉽게 위치 이동이 되므로, 보수를 받으시면 되고요.
그리고 고층이기에.. 아래와 같은 제품으로 측면을 막는 것도 도움이 많이 됩니다.
https://www.coupang.com/vp/products/7757781346?itemId=20913113844&vendorItemId=87980040099&src=1042503&spec=70304777&addtag=400&ctag=7757781346&lptag=I20913113844V87980040099A404801401&itime=20241026194245&pageType=PRODUCT&pageValue=7757781346&wPcid=16853591828759373771269&wRef=&wTime=20241026194245&redirect=landing&AdNodeId=404801401&gclid=Cj0KCQjwpvK4BhDUARIsADHt9sStPk_Mi4mLv8KxVX3kWp2C4TN7jgQ7FDqZ8kQ92TgNSf8dxriy2cIaAuJfEALw_wcB&mcid=512173b0aa5448e1a04cc508f40ca1f9&campaignid=21306230157&adgroupid=
공명음은.. 그 추정의 범위가 너무 넓어서 제가 따로 말씀을 드릴 것은 없을 것 같습니다.
창호의 품질은.. 아래 글의 중간에 있는 영상의 17분 부터 보시면 되세요.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=13
스토퍼 맞습니다. 다만 해당 창호 회사 전용으로 나온 것이라서 시중에 제품으로는 없을 것 같습니다.
그리고, 현대창호 자연환기시스템인데 혹시 자연환기라서 바람이 더 유입되는 원인이 있을수 있나요? 영상찍을때는 환기 다 닫은 상태입니다..
마지막으로 하나만 더 여쭈고싶은데,
유리틀 재제작시, 저희 세대 방문해서 실측이 꼭 필요한가요?
자연환기 시스템의 열림부위 앞에 휴지를 테잎으로 붙여 확인이 가능합니다.
유리틀을 새로 제작한다면 방문을 해야 합니다.
2. 외부 창짝상부 걸림치수의 차이를 볼때 창틀 하부의 수평이 맞지 않은 원인도 있어
보입니다.
사진상으로는 한계가 있습니다.