하자관련 질문/사례

세대 내 온수배관

1 도토리다람쥐 3 458 2023.09.27 07:34

안녕하세요 지역난방에서 근무중입니다

세대내 온수가 미지근하다고 하여 가봤더니 

공용욕실은 따뜻한물이 나오나 주방과 안방욕실은 미지근하여 감압변을 청소해주고 다시 틀어주니 공용욕실과 주방은 더 뜨거워졌고 안방은 약간 미비하더라구요 이럴경우 수전카트리지만 확인해보면될까요? 혹시 온수배관내 에어가 찰경우에는 어떤현상이 나타날까요? 

Comments

M 관리자 2023.09.27 09:15
안녕하세요.

공기가 차도 물의 공급이 어려워집니다. 카트리지와 함께 둘 다 보셔야 할 것 같습니다.
1 도토리다람쥐 2023.09.27 14:32
에어가 찰 경우 수압에는 지장이 없고 온도만 낮게 나오는 경우가 있을까요?
M 관리자 2023.09.28 11:40
공기가 차면, 수압에는 영향이 있습니다. 다만, 그게 현저히 낮아지지는 않습니다.