하자관련 질문/사례

전열교환기 끄고 자면 다음날 아침에 미세먼지 수치가 높아요

1 수영리 4 834 2023.10.11 18:57

전열교환기가 안방 베란다에 있어서 약풍으로 틀어도 소음 때문에 잘 땐 끄고 자는데 아침에 일어나 가동하면 매일같이 미세먼지 수치가 100이 넘더라고요 켜고 자면 한자릿수고요

아파트 앞에 있는 고속도로의 미세먼지가 유입된 것일까요?

Comments

10 잡자재 2023.10.11 22:11
건축물의 기밀성능에 따라 다르지만 창문을 모두 닫아도 창문틈과 그밖의 틈들로 실외 공기가 유입되게 됩니다. 소음이 침실의 디퓨져에서 발생하는 소음이라면 SA측에 소음기를 추가 설치하면 주무시는데 문제가 없을 것입니다. 소음기 추가설치를 권장드립니다.(현재 환기장치가 설치된 상황에 따라 설치가 어려울 수도 있습니다.)
M 관리자 2023.10.12 11:07
조금 풀어서 설명을 드리면...

환기장치를 가동할 때 미세먼지 수치가 올라갈 경우, 아래 두가지 원인으로 나누어 볼 수 있습니다.

1. 환기장치 필터가 제 기능을 못할 때
환기장치의 필터를 빼고 측정을 해보세요. 그 차이가 미비하다면 필터의 문제 혹은 필터가 너무 헐거워서 생기는 문제일 수 있습니다. 혹은 기초적인 부직포 필터만 있는 경우도 있습니다.

2. 집안에 음압이 생겨서 창문 틈새 등으로 외기가 유입되는 경우
환기장치를 가동한 상태에서 창문 틈새 등에 라이타 불을 대보면 불꽃이 밀리는 것으로 간접확인이 가능합니다.
다만 이 경우는 달리 조치 방법이 없습니다. 우리나라 아파트에 설치되는 환기장치는 급기와 배기의 압력을 따로 조정하는 기능이 없기 때문입니다.
마지막 방법으로 급기/배기 배관을 서로 바꾸는 방법이 있을 수 있을 뿐입니다.
1 수영리 2023.10.12 12:51
잡자재님 관리자님 도움되는 말씀 감사드립니다!
M 관리자 2023.10.12 14:39
감사합니다.